ардуино + пид регулятор + частотник
Вы про ПИД прочитали?
ПИД прекрасно поддерживается, он есть и в самом частотнике. Если вообще всё по феншую делать, то оптронные выходы должны быть, но это если требуется большое быстродействие. У меня половина всей автоматики по этому принципу работает, от дутьевых и дымососных вентиляторов на котельной, до станций водоснабжения и удаления, до этого холодильные машины на ЧП были. ЧП- данфосс, шнейдер, веспор и другая китайская хрень. Если брать ЧП, то желательно шнейдеровские, данфосс плохо работает с отечискими движками, вернее движки не предназначены для работы с ЧП. Голимый китай и российские, что одно и то-же лучше не брать.
ПИД нужен ЧП только в том случае если он на прямую работает от датчика, к примеру поддерживает давление воды или другого фреона, а так программируются цифровые входы "пуск", "стоп", "больше", "меньше" которыми дрыгает ПЛК. Можно забить несколько фиксированных частот на разные цифровые входы. И я уверен что для того проекта ПИД не нужен, просто слепили на чём было не ища лёгких путей и не совсем понимая зачем это надо. В бытность ездил по колхозам и видел советские сушилки, никакого ПИД, а зерно сушилось.
наверное и частотник тоже, пусть как в старые времена через пускатель включает
Низзя) тогда теплушка и рнпп понадобятся) а денег уже нет) раз до ардуины докатились)
Ну зачем же скатываться к каменному веку, твердотельное реле отлично зайдёт .
За-то у всех ЧП есть мануалы которые пачками лежат в тырнете, в которых ньюансы описаны и которые, хоть убей, никто не хочет читать. Четырёх проводное управление, которое я описал выше поддерживают практически все ЧП, ну разве что кроме самопальных. А чтоб не было недоразумений, с работы домой надо тащить фирменные приборы . Идиоты которые хотят сэкономить на подобном оборудование потом расплачиваются десятикратно, хоть этого им не докажешь, вернее у них будут виноваты все, кроме них самих.
skrickis писал(а): ↑05.07.2019{, 16:43}Всем приет!
есть довольно большой проект по управлению сушилки зерна Crocus GL-6 на регуляторе PID от автора стотьи (кому интересно могу поделится) https://failiem.lv/u/a8n5kxqh
система пока работает полуавтоматичеком режиме.
надо соеденить Ардунку MEGA 2560( PID регулятор) с частотником (мотор для выгрузки зерна)
Часотник регулируется потенциометром 10ком(10V)как бы станддарт.
пробовал посреством блока эл. потенциометра
https://ru.aliexpress.com/item/32830761516.html
как подсаединяю выводы потенциометра(даже любово однаго вывода) блока у частотника падает напрежение с 10V до 7V и видаёт ошибку и ардуинка виснет
если мерить омметрм выход блока регулируется сопротивлене 0.35ом-10ком)
без нагрузки(частотника) 0-10V( пробовал на 2 разных часстотниках)
с простым потенциометром всё ок
может посредством такого блока подсаеденить
https://ru.aliexpress.com/item/32834921 ... 589f305d2f
или по простому
https://failiem.lv/u/qtxw76t4
буду блогадарен за любую информацию!