Страница 1 из 1

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 24.01.2019{, 11:51}
Siberian
Здравствуйте, Коллеги!
Я радиолюбитель, и к сожалению не программист, поэтому прошу помощь у программистов.

На странице панели NEXTION разрешено использовать не более шести таймеров, в этом у меня и проблема.
В настройках n0, n1,........n20 у меня более двадцати.
Как правильно сделать? При этом, для каждого поля n1,........n20, мне обязательно нужна переменная vn0, vn1..... vn20.
В прикрепленном файле образец, n0 и n1 активные, можно посмотреть в debug.
Таймеры.HMI
(401.45 КБ) 67 скачиваний

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 24.01.2019{, 11:56}
Max
А почему так много таймеров? Там в одном таймере много чего прописать можно.

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 24.01.2019{, 12:32}
Siberian
Max писал(а):
24.01.2019{, 11:56}
А почему так много таймеров? Там в одном таймере много чего прописать можно.
Поэтому я прошу помощи у программистов. Как всё прописать в одном таймере, но при этом сохранить каждую переменную vn0...vn20 для каждого.

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 24.01.2019{, 14:11}
Sancho
Siberian, Правильно ли я Вас понимаю - уставка длинным нажатием.
И таких несколько.

Отправлено спустя 1 час 12 минут 2 секунды:
Если это так - прошу.
Придумал при постановке задачи и поиску способов решения :)
Дальше сам.
Будь внимателен к отпусканию кнопок. :)

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 24.01.2019{, 19:55}
Siberian
Sancho, Спасибо! Именно то, что мне нужно!

Отправлено спустя 21 минуту 21 секунду:
Еще один вопрос.
Можно ли добавить, чтобы при однократном нажатии +/-, число изменялось только на единицу, а при удержании более 500 млсек, увеличение-уменьшение происходило по заданному таймеру счета (как сейчас).

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 24.01.2019{, 20:54}
Sancho
Siberian писал(а):
24.01.2019{, 20:17}
Sancho
Еще один вопрос.
Можно ли добавить, чтобы при однократном нажатии +/-, число изменялось только на единицу, а при удержании более 500 млсек, увеличение-уменьшение происходило по заданному таймеру счета (как сейчас).
Завтра подумаю....

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 25.01.2019{, 14:10}
Sancho
Это заморочка конкретная получится, но ради тренировки мозга попробую :)

Отправлено спустя 37 минут 52 секунды:
Да, гемор ещё тот.
Не хочу больше так извращаться.
Но парочку сделал, дальше сами :)

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 25.01.2019{, 17:44}
Siberian
Sancho писал(а):
25.01.2019{, 14:48}
Это заморочка конкретная получится, но ради тренировки мозга попробую :)

Отправлено спустя 37 минут 52 секунды:
Да, гемор ещё тот.
Не хочу больше так извращаться.
Но парочку сделал, дальше сами :)
Спасибо! Да, действительно геморр... :smile37: :smile37: :smile37:

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 26.01.2019{, 09:12}
Siberian
Здравствуйте, Sancho!
Я решил взять за основу Ваш проект "Тест один таймер уставки v01".
Создал новый проект для теста, но у меня выскочила ошибка.
СпойлерПоказать
Изображение
Где мой косяк?

Отправлено спустя 18 минут 4 секунды:
Разобрался.
У меня кнопка "Button", а нужно "Dual"
:)

Отправлено спустя 19 минут 28 секунд:
можно ли заменить кнопку "Dual" на "Button

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 26.01.2019{, 10:13}
Sancho
Siberian писал(а):
26.01.2019{, 09:49}
можно ли заменить кнопку "Dual" на "Button
Если получится получить от неё статус, .val, который можно использовать где-то, то конечно! :)

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Или клепать переменные 1/0, под них, и нажал/отпустил менять

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 26.01.2019{, 11:24}
Siberian
Спасибо, Sancho!
Оставлю кнопки "Dual".

Панель NEXTION (Таймеры)

Добавлено: 26.03.2019{, 10:40}
Siberian
Sancho писал(а):
25.01.2019{, 14:48}
Это заморочка конкретная получится, но ради тренировки мозга попробую :)

Отправлено спустя 37 минут 52 секунды:
Да, гемор ещё тот.
Не хочу больше так извращаться.
Но парочку сделал, дальше сами :)
Здравствуй, Sancho!
Я реализовал функцию задержки, но при условии двух таймеров. Может и не правильно с точки зрения программиста, но работает. :smile38:
Т.е., если нажать однократно кнопку "+", то будет +1, если нажать однократно кнопку "-", то будет -1.
В данном проекте задержка составляет 1 секунду, после удержания значения изменяются 100 мС.
Верхнее ограничение 10, нижнее 0.