Промышленные токовые датчики

Подключение...

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01.10.2017{, 12:55}
Репутация: 16
Имя: Сергей

Промышленные токовые датчики

#1

Сообщение magpit » 07.01.2019{, 01:58}

Уважаемые знатоки, может кто подскажет как запустить температурный датчик 4-20mA На ардуино

Аватара пользователя
RedSky
Лейтенант
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 19.12.2016{, 20:07}
Репутация: 72
Откуда: Днепропетровск
Имя: Алексей

Промышленные токовые датчики

#2

Сообщение RedSky » 07.01.2019{, 02:07}

Параллельно аналоговому входу и земле сопротивление на 250 ом. При 20 ма как раз получится падение 5 в. Или 50 ом если хотите использовать опорное 1,1 в.

Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01.10.2017{, 12:55}
Репутация: 16
Имя: Сергей

Промышленные токовые датчики

#3

Сообщение magpit » 07.01.2019{, 02:44}

RedSky писал(а):
07.01.2019{, 02:07}
Параллельно аналоговому входу и земле сопротивление на 250 ом. При 20 ма как раз получится падение 5 в. Или 50 ом если хотите использовать опорное 1,1 в.
А можно накидать схемку ??:smile37:

XENOMAN
Рядовой
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05.10.2015{, 18:03}
Репутация: 6

Промышленные токовые датчики

#4

Сообщение XENOMAN » 07.01.2019{, 08:17}

Изображение

Резистор R1 нагружает выход датчика. Ардуино меряет падение напряжение на резисторе. По закону Ома 5/250=0,02 А. Т.е. ток от 0 до 20ma, преобразуется в напряжение 0-5В.
Для защиты аналогового входа яб ещё добавил резистор на 10-100к последовательно входу и стабилитрон 5.1в.
Последний раз редактировалось XENOMAN 08.01.2019{, 03:19}, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01.10.2017{, 12:55}
Репутация: 16
Имя: Сергей

Промышленные токовые датчики

#5

Сообщение magpit » 07.01.2019{, 14:24}

XENOMAN писал(а):
07.01.2019{, 08:17}
Для защиты аналогового входа яб ещё добавил резистор на 10-100к последовательно входу и стабилитрон 5.1в.
А стабилитрон не будет давать коррективы на входа?

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Промышленные токовые датчики

#6

Сообщение Sancho » 07.01.2019{, 16:13}

magpit писал(а):
07.01.2019{, 14:24}
XENOMAN писал(а):
07.01.2019{, 08:17}
Для защиты аналогового входа яб ещё добавил резистор на 10-100к последовательно входу и стабилитрон 5.1в.
А стабилитрон не будет давать коррективы на входа?
Самый правильный вариант, на моу взгляд, 431 и два одинаковых резака - правильный стаб по входу при таком раскладе. 2,7к при коротыше источника - 10мА - переживётся легко.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01.10.2017{, 12:55}
Репутация: 16
Имя: Сергей

Промышленные токовые датчики

#7

Сообщение magpit » 07.01.2019{, 16:29}

Sancho писал(а):
07.01.2019{, 16:13}
431
Это что?
И если возможно схемкой хотя б на коленке...
Вот что я нарыл:
СпойлерПоказать
ACS712+ADC1115.zip
(979 байт) 64 скачивания

XENOMAN
Рядовой
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05.10.2015{, 18:03}
Репутация: 6

Промышленные токовые датчики

#8

Сообщение XENOMAN » 07.01.2019{, 19:31}

Изображение

TL431 - это способ получить стабилитрон на 5в.

Не понимаю зачем Вам в этой схеме ACS712, ИМХО он не даст достаточной точности.
magpit писал(а):
07.01.2019{, 14:24}
А стабилитрон не будет давать коррективы на входа?
Нет, он не будет участвовать в процессе до тех пор пока напряжение не вырастет выше ~5,5-6В при токе ~1ma.

Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01.10.2017{, 12:55}
Репутация: 16
Имя: Сергей

Промышленные токовые датчики

#9

Сообщение magpit » 07.01.2019{, 22:00}

XENOMAN писал(а):
07.01.2019{, 19:31}
Не понимаю зачем Вам в этой схеме ACS712, ИМХО он не даст достаточной точности.
Пока информацию собираю.
Вам спасибо за подсказку. На выходных займусь...
С начало буду делать монитор с датчиков,
потом надо как то продумать управление по 4-20 задвижками...

Аватара пользователя
eugeneb
Лейтенант
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15.08.2016{, 11:20}
Репутация: 21
Откуда: Нижний Новгород
Имя: Евгений

Промышленные токовые датчики

#10

Сообщение eugeneb » 07.01.2019{, 23:08}

XENOMAN, схема - "низачёт".

Не путайте схемы стабилизаторов для блоков питания
и измерительные цепи.

Во-первых, конденсатор здесь лишний - возможна генерация.
Во-вторых и главных - делитель и сам 431 будут потреблять ток (миллиамперы).
А он в этой задаче является измеряемой величиной. Туфту намеряешь
с таким входом.

XENOMAN
Рядовой
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05.10.2015{, 18:03}
Репутация: 6

Промышленные токовые датчики

#11

Сообщение XENOMAN » 08.01.2019{, 02:20}

eugeneb писал(а):
07.01.2019{, 23:08}
Во-первых, конденсатор здесь лишний - возможна генерация.
Схема была представлена лишь для наглядности.
eugeneb писал(а):
07.01.2019{, 23:08}
Во-вторых и главных - делитель и сам 431 будут потреблять ток (миллиамперы).
*микроамперы
Утечка через делитель - 5/5400=92,5 мкА при токе 20ma через нагрузочный резистор.
Ток утечки через TL431 в выключенном состоянии - 1 мкA.
Делитель и нагрузочный резистор подключены параллельно и образуют резистор ~239 ом, зная это значение можно скорректировать выводимые данные программно.

Схему с TL431 предложил не я, я лишь разжевал принцип.

Аватара пользователя
AlexCrane
Капитан
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 20.10.2017{, 13:22}
Репутация: 294
Откуда: Ульяновск
Имя: Александр

Промышленные токовые датчики

#12

Сообщение AlexCrane » 08.01.2019{, 09:05}

magpit писал(а):
07.01.2019{, 22:00}
потом надо как то продумать управление по 4-20 задвижками...
Остановился на использовании xtr116
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Промышленные токовые датчики

#13

Сообщение Sancho » 08.01.2019{, 10:07}

Примерно так.
Стабы на 5.1 плавают, и имеют ток утечки много больший, чем у 431.
Если идти по простому - 5.6в.
Инче типа так:
СпойлерПоказать
TL431_v2.png
TL431_v2.png (9.05 КБ) 881 просмотр
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01.10.2017{, 12:55}
Репутация: 16
Имя: Сергей

Промышленные токовые датчики

#14

Сообщение magpit » 08.01.2019{, 11:11}

Прикладываю таблицы градуировки.
СпойлерПоказать
IMAG1690.jpg
СпойлерПоказать
IMAG1691_1.jpg
Последний раз редактировалось magpit 08.01.2019{, 20:05}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
eugeneb
Лейтенант
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15.08.2016{, 11:20}
Репутация: 21
Откуда: Нижний Новгород
Имя: Евгений

Промышленные токовые датчики

#15

Сообщение eugeneb » 08.01.2019{, 11:34}

XENOMAN писал(а):
08.01.2019{, 02:20}
*микроамперы
Посмотрел в даташит - действительно:
катодный ток в "закрытом" состоянии: 0,1-1 мкА
ток на входе REF: 2-4 мкА
"Миллиамперы" (0,4-1) он потребляет в режиме регулирования,
когда уже измерять поздно :)

Но я бы всё равно не поставил здесь нелинейную хрень.
Поставил бы последовательно на вход АЦП балласт
5-10 кОм и нехай горит. Собственно вот, недавно городил такую схему
по мотивам из Интернета:
СпойлерПоказать
p1.png
p1.png (11.66 КБ) 853 просмотра
Снизу это питание петли - 24В. Слева петля. Справа на вход АЦП.
На столе вроде работает. На реальном производстве ещё не пробовал.
Сходу не заработало. Оказалось в моём экземпляре
Ардуино внутреннее опорное не 1,1В, а 1,05В.
И шунт (22+33) оказалось имеет суммарное сопротивление 55,3 Ом.
При 20 мА имеем на входе АЦП 1,106В. Перебор.
Спасает, что по условию задачи 20мА никогда не будет достигнуто.
В общем, схемка на троечку.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
magpit, вы открыли для себя ГОСТ. Похвально!

Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01.10.2017{, 12:55}
Репутация: 16
Имя: Сергей

Промышленные токовые датчики

#16

Сообщение magpit » 08.01.2019{, 11:52}

"magpit, вы открыли для себя ГОСТ. Похвально!"

Так то работаем с ними...
А вы разве нет!? Или - А и так сойдёт :smile171:
Последний раз редактировалось magpit 08.01.2019{, 20:09}, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Промышленные токовые датчики

#17

Сообщение Sancho » 08.01.2019{, 16:16}

eugeneb писал(а):
08.01.2019{, 11:35}
Поставил бы последовательно на вход АЦП балласт
5-10 кОм и нехай горит.
Полностью согласен, тем более никогда не сгорит, учитывая макс. ток в (24-5.5) / 10 000 = около 2 мА.
А если поставить на 47к и, на всякий случай, диод шотки от пина к Vcc(в помощь встроенному), анодом к пину - вообще можно без всяких стабилитронов.
СпойлерПоказать
Vin_v1.png
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Леша
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20.02.2016{, 16:41}
Репутация: 1

Промышленные токовые датчики

#18

Сообщение Леша » 08.01.2019{, 16:46}

Да, и не забыть диод Шотки на минус - ведь никто не гарантирует ошибку полярности при подключении...

Evgesha
Лейтенант
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 29.10.2015{, 09:57}
Репутация: 20
Откуда: Kazakhstan
Имя: Evgesha

Промышленные токовые датчики

#19

Сообщение Evgesha » 08.01.2019{, 16:59}

Леша,
Нарисуйте схему.
ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ FLPROG:
http://flprog.ru/pomoshh-proektu/

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Промышленные токовые датчики

#20

Сообщение Sancho » 08.01.2019{, 17:04}

Леша писал(а):
08.01.2019{, 16:46}
Да, и не забыть диод Шотки на минус - ведь никто не гарантирует ошибку полярности при подключении...
Да я так, о диоде. Встроенных должно за глаза хватить при токе менее 1мА.
Evgesha, Имелось ввиду, я думаю, так:
СпойлерПоказать
Vin_v2.png
All I/O pins have protection diodes to both VCC and Ground as
indicated in the following figure
СпойлерПоказать
Vin_orig.png
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Ответить