Промышленные токовые датчики

Подключение...

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Леша
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20.02.2016{, 16:41}
Репутация: 1

Промышленные токовые датчики

#21

Сообщение Леша » 08.01.2019{, 17:26}

Ответить не успел, нарисовали. Вообще при номинале R4 47 килоом диоды ставить не обязательно (я ставлю...), ДАЛЕЕ, ВСЕГДА!!! СТАБИЛИТРОН 5.6V ПО ПИТАНИЮ КОНТРОЛЛЕРА!!! (если питание 5v) Я много чего ремонтировал и разрабатывал - копеечный стабилитрон по питанию спасает от фатальных проблем в виде поиска процессора,прошивок, программаторов, и т. д. уважаю производителей, которые ставят этот стабилитрон. У любого стабилитрона есть приятная особенность - при превышении рабочего тока, он умирает и накоротко замыкает цепь, в которой он установлен (если его не разорвало), тем самым защищает по превышению питания всю цепь...

Аватара пользователя
kulibinsvv
Лейтенант
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 18.09.2015{, 10:04}
Репутация: 54
Откуда: Омск

Промышленные токовые датчики

#22

Сообщение kulibinsvv » 08.01.2019{, 17:42}

Зачем все эти сложности?
Токовый вход защищается достаточно просто:
СпойлерПоказать
Токовый вход.JPG
Самовосстанавливающийся предохранитель FU1 защитит от продолжительных перегрузок по току и напряжению, VD1 - от кратковременных перегрузок, диодный мост решает проблему полярности подключения, применение дешёвых мощных резисторов решает проблему термостабилизации измерительной цепи, а параллельное их включение - точность номинала.
И лучше использовать внешний модуль АЦП в дифференциальном включении, для повышения точности измерений.
Мой змей, этот ползучий соблазн сомнения,всё шевелится, побуждая «искать концы»... (Станислав Ермаков)

Леша
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20.02.2016{, 16:41}
Репутация: 1

Промышленные токовые датчики

#23

Сообщение Леша » 08.01.2019{, 18:07}

Это дорого, особенно в серии, хотя иногда целесообразно. Защитный резистор R4 обязателен, как и стабилитрон по питанию МК.

Аватара пользователя
kulibinsvv
Лейтенант
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 18.09.2015{, 10:04}
Репутация: 54
Откуда: Омск

Промышленные токовые датчики

#24

Сообщение kulibinsvv » 08.01.2019{, 18:13}

Леша писал(а):
08.01.2019{, 18:07}
Это дорого, особенно в серии,
Леша, вы про которую схему?
Мой змей, этот ползучий соблазн сомнения,всё шевелится, побуждая «искать концы»... (Станислав Ермаков)

Леша
Рядовой
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20.02.2016{, 16:41}
Репутация: 1

Промышленные токовые датчики

#25

Сообщение Леша » 08.01.2019{, 18:16}

Кстати, R4 обязателен и для дискретных входов (номинал может быть другим...), например 1К, при иницилизации проца на пине может быть что угодно...

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Схема пост 20

Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01.10.2017{, 12:55}
Репутация: 16
Имя: Сергей

Промышленные токовые датчики

#26

Сообщение magpit » 08.01.2019{, 20:28}

Используется датчик температуры такого типа
СпойлерПоказать
IMAG1697.jpg
СпойлерПоказать
IMAG1696.jpg
На первом фото как я думаю установлен свой ацп преобразователь 4-20мА
как вы думаете я ошибаюсь или нет.
На синий клеймник приходят показания с датчика
А с серой снимается 4-20мА

Аватара пользователя
kulibinsvv
Лейтенант
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 18.09.2015{, 10:04}
Репутация: 54
Откуда: Омск

Промышленные токовые датчики

#27

Сообщение kulibinsvv » 09.01.2019{, 09:05}

magpit, вы в этот документ заглянуть пробовали?
Мой змей, этот ползучий соблазн сомнения,всё шевелится, побуждая «искать концы»... (Станислав Ермаков)

Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»