nalnik писал(а): ↑29.12.2018{, 17:56}
в гидравлической системе и без насосов горячий теплоноситель сам пойдет в верх
Вы считали гидравлическое сопротивление, что бы такое утверждать?
nalnik писал(а): ↑29.12.2018{, 17:56}
при закрытии больше двух регуляторах на обратке батарей может получится разряжение в котле
Вот это, извините, вообще из области: "куда я полез - я ж читать не умею". Вы не правы о слова совсем.
Хоть все краны закрой и даже на крайней ниточке кран - ничего, кроме работы насоса на закрытую магистраль не получу. И, ВНИМАНИЕ: никаких газиков и бульканий.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Muxaul писал(а): ↑29.12.2018{, 18:07}
Хоть все краны
естесственно это приведет к аварии (или аварийному останову) котла, но это не имеет отношения к гидравлике схемы ибо этот режим не допустим
Отправлено спустя 46 минут 29 секунд:
Alias писал(а): ↑29.12.2018{, 16:08}
И никаких задержек не нужно
Спасибо, попробую!
Вот еще один нюанс:
Погодный регулятор в идеале не влияет на температуру в доме если у вас температура в помещениях управляется регуляторами на батареях (если конечно минимальная мощность, читай - температура теплоносителя, им задаваемая и теплоотдача батарей достаточна для отопления дома в любой мороз).
Для отдельной комнаты: Температура в комнате зависит от температуры теплоносителя и тепловой мощности радиатора при этой температуре.
Из этого следует, что при температуре теплоносителя 90 градусов (при работе котла на максимальной мощности) и конкретной батарее при 100% открытии регулирующего клапана на этой батарее максимально возможная температура в комнате скажем 22 градуса. Ежели температура на улице выше, то регулятор прикроет клапан и удержит температуру в комнате на заданных 22 градусах и так вплоть до полного закрытия клапана. И так все комнаты если расчет системы отопления сделан верно.
Другое дело, что котел скорее всего (обычно газовые котлы работают в режиме модуляции, но тут это не поможет) уйдет в режим работы ВКЛ/ВЫКЛ, что не есть гут. Плюс необходимо иметь возможность циркулирования теплоносителя при отключении всех потребителей (иначе аварийный останов, хорошо если без последствий) и при таком режиме тепло будет тратиться напрасно.
Другой режим - это когда температура теплоносителя недостаточна для поддержания заданной температуры в помещениях (теплоотдача отопительного прибора при данной температуре теплоносителя ниже, чем теплопотери помещения при текущей температуре воздуха на улице). Это конечно не аварийный режим, но не комфортный.
Вот этот погодный регулятор и предназначен для согласования общей теплопотребности дома с тепловой мощностью котла. Это и экономия тепла и экономия на том, что все регуляторы и механизмы в основном статичны. В некотором роде модуляция газовых котлов решает эту проблему, но не в крайних режимах.
Вобщем этот регулятор хорошо, но и без него можно.
Но я не понял: может у Вас нет регуляторов на батареях? И вы хотите управлять температурой во всем доме этим регулятором. Но это значит что Вы хорошо настроили теплогидравлическую систему.