время регулирования в блоке ПИД

что такое время регулирования в блоке ПИД

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
Аватара пользователя
Noname
Сержант
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 06.01.2016{, 21:53}
Репутация: 1
Откуда: Москва
Имя: Анатолий

время регулирования в блоке ПИД

#1

Сообщение Noname » 10.12.2018{, 22:38}

Приветствую всех. По форуму и справке не смог однозначно понять значения некоторых параметров блока ПИД регулятора.
1. "время регулирования" - на что влияет этот параметр и каков диапазон?
2. выходы "от" и "до" в режиме релейного управления.
По второму есть догадка , что "от" - это продолжительность включения прибора при ошибке = 0 т.е. минимальная продолжительность включения
а "до" общая длительность периода регулирования т.е. максимальная длительность включения.
Прошу разжувать простым языком.

Аватара пользователя
Kotafey
Лейтенант
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 18.07.2018{, 15:03}
Репутация: 21
Откуда: Геленджик
Имя: Константин

время регулирования в блоке ПИД

#2

Сообщение Kotafey » 10.12.2018{, 23:04}

Noname писал(а):
10.12.2018{, 22:38}
Приветствую всех. По форуму и справке не смог однозначно понять значения некоторых параметров блока ПИД регулятора.
1. "время регулирования" - на что влияет этот параметр и каков диапазон?
2. выходы "от" и "до" в режиме релейного управления.
По второму есть догадка , что "от" - это продолжительность включения прибора при ошибке = 0 т.е. минимальная продолжительность включения
а "до" общая длительность периода регулирования т.е. максимальная длительность включения.
Прошу разжувать простым языком.
Поясню, как понимаю я ( может ошибаюсь, пусть поправят). Предположим у нас термореле с управлением ТЭНом. Выставляем время регулирования 10сек. Регулятор делает замер и выдает на выход сигнал. Через 10 сек все повторяется.
От и До... предположим выставлено от 0 до 100. Это означает, 0 - это выключенный выход. 100 - это непрерывно включенный выход, а 50 - это 5сек включенно - 5 сек отключено (скважность 2).

Аватара пользователя
Noname
Сержант
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 06.01.2016{, 21:53}
Репутация: 1
Откуда: Москва
Имя: Анатолий

время регулирования в блоке ПИД

#3

Сообщение Noname » 10.12.2018{, 23:07}

то есть эти три параметра все же связаны? тогда "время регулирования" и "до" это одно и то же?

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
и да, буду регулировать температуру. тэн плюс реле. в дальнейшем возможно перейду на симистор.

Аватара пользователя
Kotafey
Лейтенант
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 18.07.2018{, 15:03}
Репутация: 21
Откуда: Геленджик
Имя: Константин

время регулирования в блоке ПИД

#4

Сообщение Kotafey » 11.12.2018{, 01:23}

Noname писал(а):
10.12.2018{, 23:08}
то есть эти три параметра все же связаны? тогда "время регулирования" и "до" это одно и то же?

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
и да, буду регулировать температуру. тэн плюс реле. в дальнейшем возможно перейду на симистор.
Тут все параметры связаны. Ибо это формула. Время регулирования это как частота ШИМ.

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Noname писал(а):
10.12.2018{, 23:08}
и да, буду регулировать температуру. тэн плюс реле. в дальнейшем возможно перейду на симистор.
Для лучшего понимания, что зачем. Возьмите пустою картонную коробку с крышкой, туда лампу 40Вт и термодатчик и поиграйтесь с параметрами. Мне удалось достичь точности 0.3 °C поддержания температуры. Планирую управлять гидравлическим теплым полом.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2558
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

время регулирования в блоке ПИД

#5

Сообщение Phazz » 11.12.2018{, 06:18}

Noname, релейный режим не очень пригоден для реле. Выдает слишком короткие импульсы при приближении к заданной температуре. Нужно ставить блок TOF на выход.
А параметр ОТ обозначает длину импульсов при 0%

Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
IMG_20181211_081949_704.jpg
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Вот так я делал
IMG_20181211_082228_814.jpg

Аватара пользователя
Noname
Сержант
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 06.01.2016{, 21:53}
Репутация: 1
Откуда: Москва
Имя: Анатолий

время регулирования в блоке ПИД

#6

Сообщение Noname » 11.12.2018{, 15:56}

Я попробовал уже с банкой и автомобильной лампой при уставки в 45 градусов удолось достичь точности в 0.2 грудуса. Это более чем достаточно. Настраивал в основном методом тыка. Просто хотелось бы понимать что делаешь..

Отправлено спустя 35 секунд:
Кстати да, на выходе я ставил ТОФ на 300мс.

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А 0% регулирования это можно сказать ,что 0% мощности ?

Ответить