Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05.01.2017{, 08:09}
Репутация: 4

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#1

Сообщение vd153 » 26.10.2018{, 21:43}

есть такое реле sf15dyz-h1-4 , решил поэкспериментировать диммер с этим реле , на выход лампу накаливания , думал будет плавное включение , а оно моргания
Вложения
Плавный вкл (диммер).flp
(62.54 КБ) 60 скачиваний
скачанные файлы.jpg
скачанные файлы.jpg (5.8 КБ) 935 просмотров

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#2

Сообщение Sancho » 26.10.2018{, 22:09}

vd153, ясень пень - оно с зеро. "С ZERO ЦЕПЬЮ"
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24.11.2017{, 16:25}
Репутация: 37
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#3

Сообщение dizzyy » 26.10.2018{, 22:19}

оно вроде с WITH ZERO CROSSOVER CIRCUIT
а для лампочки надо оптопару без CROSS ZERO (типа мос3021), но надо дополнительно оптопару 814 или 817+диодный мост чтоб знать откуда вести отсчет для открытия симистора ..

vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05.01.2017{, 08:09}
Репутация: 4

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#4

Сообщение vd153 » 26.10.2018{, 22:56}

я понял что шим на управление не выводить ?

Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24.11.2017{, 16:25}
Репутация: 37
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#5

Сообщение dizzyy » 26.10.2018{, 23:20}

для ламп это фазорез надо, а шим это для нагрузки типа ТЭНа

vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05.01.2017{, 08:09}
Репутация: 4

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#6

Сообщение vd153 » 27.10.2018{, 07:28}

так все таки возможна плавная регулировка через это реле , и как ?......

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#7

Сообщение Sancho » 27.10.2018{, 07:57}

vd153, На этом силовом оптосимисторе с встроенной функцией zero, т.е. включение только в момент перехода приложенного напряжения через ноль, "фазорез" невозможен.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

kalobyte
Лейтенант
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 22.10.2016{, 14:22}
Репутация: 28

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#8

Сообщение kalobyte » 27.10.2018{, 09:02}

еще надо оптрон для отлова перехода через нуль, чтобы пропускать периоды, а то тоже калбасить будет
на али есть модуль симмистора с оптопарой за 1.7 бакса или твердотельные реле без схемы перехода нуля G3MB-202PL (по сути тоже самое)
просто с буквой Р - со схемой нуля (хорошо для простого включения нагрузки)

что забавно - реле без схемы нуля стоят дороже :shok:

vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05.01.2017{, 08:09}
Репутация: 4

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#9

Сообщение vd153 » 27.10.2018{, 11:04}

ЗНАЧИТ ЭТА РЕЛЕ РАБОТАЕТ КАК КЛЮЧ? А то как то не пойму значение функция зеро. можете сбросить схемку управления симистором через шим.

kalobyte
Лейтенант
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 22.10.2016{, 14:22}
Репутация: 28

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#10

Сообщение kalobyte » 27.10.2018{, 11:13}

если в реле есть схема детектора нуля, то оно работает как ключ
а детектор нужен, чтобы симмистор открылся с нуля и ток плавно нарастал, иначе при включении индуктивной нагрузки на пике синуса - ток будет очень большой это не хорошо для самого реле и для нагрузки тоже

симмистором не шим управляет, а импульс включения
выключается он сам, когда синусоида переходит через ноль

а регулировка происходит за счет того, что этот импульс включения появляется не каждый период, а через какое-то пропущенное количество этих периодов
arduinoprom.ru там есть проекты флпрог с регулятором для лампочки

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#11

Сообщение Sancho » 27.10.2018{, 11:29}

vd153, Для плавного регулирования лампы накаливания нужно подавать импульс открытия на исполнительный элемент, ИЭ, в определённый момент фазы - для этого мк должен иметь информацию о переходе напряжения через ноль. Используют разные схемы, как правило на оптрон -е(-ах) с обвязкой.
Также ИЭ должен иметь возможность включаться в любой момент времени. Ваш симистор , как ИЭ, это сделать не может. Следовательно, доступно только управление количеством периодов, поступающих в нагрузку, PWM или PDM. Если частота мала, необходимо также использовать как точку начала отсчёта детектор нуля. Для PDM с алгоритмом Брезенхема необходим однозначно.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

vd153
Сержант
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 05.01.2017{, 08:09}
Репутация: 4

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#12

Сообщение vd153 » 27.10.2018{, 11:43}

Так хорошо , вижу что с этим реле не выйдет .а можно как то доработать схему китайского регулятора (см.фото) что бы регулировать накал через шим ардуинки?
Вложения
post-192901-0-03297400-1438182773.jpg
post-192901-0-24172100-1438182772.jpg
post-192901-0-24172100-1438182772.jpg (21.1 КБ) 855 просмотров

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#13

Сообщение Sancho » 27.10.2018{, 12:40}

vd153, Через ШИМ - только приделав сервопривод к переменнику. :) :) :) :smile171:
Для другого варианта придётся приделать детектор нуля. Проще новую плату сделать, как по мне.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

kalobyte
Лейтенант
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 22.10.2016{, 14:22}
Репутация: 28

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#14

Сообщение kalobyte » 27.10.2018{, 14:41}

вот какая должна быть схема модуля
https://www.electroschematics.com/12247 ... -detector/

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#15

Сообщение Sancho » 27.10.2018{, 14:52}

kalobyte писал(а):
27.10.2018{, 14:41}
вот какая должна быть схема модуля
Только диодный мост перед оптроном детектора нуля, что-бы оба полупериода обрабатывать. Или 814 оптрон.
Транзистор после не обязателен. Зависит от настройки прерывания: rising или failling.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Rishelie
Сержант
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 18.12.2017{, 03:16}
Репутация: 6
Откуда: Питер

Как подключить твердотельное реле sf15dyz-h1-4

#16

Сообщение Rishelie » 27.10.2018{, 21:18}

vd153, Если я правильно вас понял, вам нужно регулировать именно лампу накаливания? И важно, что бы она не мигала.
В принципе, что с Зеро-контролем, что без него - и тиристор и ТТР ваш - это все ключи.

Любая схема с тиристором несовместима с ШИМ регулировкой от контроллера. И происходит это потому, что ВЫКЛЮЧЕНИЕ тиристора происходит, когда на нем пропадает напряжение (переход через ноль). Т.е. все равно возвращаемся к "фазорезу" - когда каждые пол-периода напряжение (по времени) подается только на ЧАСТЬ ЭТОГО пол-периода. Лампа будет мигать ровно с той же частотой, как и без всяких регулировок - 100Гц. Когда накал полный, этого не заметно, когда яркость задушена фазорезом - мигание становится видимым.

Если вы хотите управлять именно ШИМом от контроллера, ройте в сторону управления нагрузкой через полевой транзистор. Например, на приложенной схеме, выходной узел управляется именно полевым транзистором. Сама схема тоже с поиском Нуля, но это вам не нужно. Пробуйте именно выходной узел привязать к контроллеру.

От себя замечу, что если можно уйти от лампы накаливания, например, на светодиоды, то там уже поле деятельности становится шире. Вам принципиальна лампа накаливания? Ну и нужно помнить, что переключение ВНЕ нуля - это все помехи и повышенные токи на всех силовых цепях.
NM1041_temp-2.jpg
Если что забыл, коллеги, поправьте.

Ответить