Sancho писал(а): ↑11.10.2019{, 17:53}
Как мерить собираетесь, как у Вас собраны? Какое напряжение макс ? Может не так понимаю, но мерить набор из 15 банок последовательных получилось только с высоковольтным мультиплексором.
На каждый вход ставлю одинаковые делители и масштабированием подгоняю под значения кратные одному значению, дальше обрабатываю их выделяя напряжение каждой банки.
Для STMки 10 входов АЦП при этом это 10LiPo 42в для 10HVLiPo 43.5в для 10LiFe 36.5в Если ограничится перед делителем 45 вольтами то дискретность будет 0,011в, этого должно хватить. Управление через опто развязку синхронным выпрямителем, по этой причине NANO даёт работатать только с 6 ШИМ выходами и ограничивает на 4 банках из-за точности АЦП, и её можно применять только с LiFe банками.