Страница 1 из 1

КОМПАРАТОР КАК ШИМ

Добавлено: 04.11.2015{, 15:01}
Alex54
Блок сравнения ( компаратор ) хорошо работает с синусом по входу. Удобно получать имп. сигнал.
Да еще регулировать длительность сигнала. Начало формирование переднего фронта импульса и заднего
точно по выставленной константе. Период равен частоте вх. синуса.
А если перевести вход константы на внешнее регулирование через аналоговый вход. И сделать просто через
потенциометр 1ком. Чтобы выводить значение 0-5в. То получиться внешняя регулировка.

КОМПАРАТОР КАК ШИМ

Добавлено: 05.11.2015{, 06:02}
scadapack
При таком включении надо обязательно ставить цепочку защиты входа контроллера от перенапряжения и от обратной полярности входного сигнала. Переменка ведь подаётся. Так же возможно придётся подключить дополнительные резисторы смещения входного сигнала (отмеченные красным), которые позволят корректно измерять подаваемое переменное напряжение положительной и отрицательной полуволны.

КОМПАРАТОР КАК ШИМ

Добавлено: 05.11.2015{, 11:26}
Alex54
scadapack

Попробовал я эту защиту. Не получается коротких импульсов. Диоды убираю все нормально работает.
Ставил КД 522 в программе. Сделал внешний вход напряжения сравнения. Вот так все работает.
Можно делать имп. ист. питания. Можно с выходными имп. творить что угодно внутри ардуинки, например
сделать аналог TL 494. Cами компараторы здесь работают почти от нуля и до напр. питания. Вых. транз.
установить внешние. Но увы... компаратор по частоте не потянет.

КОМПАРАТОР КАК ШИМ

Добавлено: 05.11.2015{, 13:14}
scadapack
Одно дело в симуляторе прогнать, другое дело - в железе. Вы подаёте переменное напряжение на вход контроллера через конденсатор. Но по постоянному току вход болтается в воздухе. Для этого и служит предлагаемая мной схема. Именно для защиты контроллера от диапазона напряжения, отличающегося от напряжения питания. Иначе можно легко спалить нежный вход контроллера. Эта простая схемка позволит анализировать обе полуволны, а не только положительную, как в вашем случае. Ноль (точка между положительной и отрицательной полуволной) будет как раз в середине диапазона измерений. Если вам не требуется контроль отрицательной полуволны, достаточно будет убрать верхний по схеме резистор. Тогда вход контроллера будет притянут к общему проводу по постоянному току через нижний резистор.

КОМПАРАТОР КАК ШИМ

Добавлено: 05.11.2015{, 16:32}
Alex54
Я с вами согласен по поводу открытого входа по пост. току аналогового входа.

Но в данной схеме, падение напряжения на диодах. И компаратор их обсчитывает. Ниже этого он не просчитает. Здесь хватит,

одного резистора на землю. Номиналом 10к.

Что касается отрицательной полуволны. То АЦП которое стоит на каждом аналоговом входе отсекает ее,

главное чтобы амплитудное значение синуса не превышало 4.98в. Вот тут трудно в железе это сделать.

Так что подавать надо немного меньше.