автоматика бензогенератора

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
igrik1972
Рядовой
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 08.02.2017{, 00:29}
Репутация: 1

автоматика бензогенератора

#1

Сообщение igrik1972 » 20.12.2017{, 13:07}



решение простое
1. реле - 220 в из сети
2. реле - 220 в генератор
3. реле промежуточное (нет в сети контакт размыкается с GND)
4. реле промежуточное (есть питание с генератора размыкается с GND), и пускает реле - 220 в генератор
5. эл. клапан - поток бензина
6. реле замыкание вкл. бензогенератора
чтоб защитить все то пускается через блок реле на 4 шт.

проблема у меня в таймере, нужна помощь, если 4 раза стартер пробует запустить и не получается то надо чтоб показало авария и остановка.....
Вложения
generator.flp
(195.49 КБ) 82 скачивания
5681930.png
Последний раз редактировалось igrik1972 20.12.2017{, 13:08}, всего редактировалось 1 раз.

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

автоматика бензогенератора

#2

Сообщение pan » 20.12.2017{, 13:14}

тогда вам не таймер а счетчик нужен. до 4.

igrik1972
Рядовой
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 08.02.2017{, 00:29}
Репутация: 1

автоматика бензогенератора

#3

Сообщение igrik1972 » 20.12.2017{, 14:27}

и как

Добавлено (20.12.2017, 13:18)
---------------------------------------------
CTD  - этот

Добавлено (20.12.2017, 14:27)
---------------------------------------------
сам отвечу ....... задачу решил ........

igrik1972
Рядовой
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 08.02.2017{, 00:29}
Репутация: 1

автоматика бензогенератора

#4

Сообщение igrik1972 » 20.12.2017{, 14:35}

ну все пользуйтесь кому надо ............
Вложения
9285883.png
9515865.flp
(220.48 КБ) 85 скачиваний

Аватара пользователя
AVGN
Капитан
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 03.02.2017{, 12:23}
Репутация: 56

автоматика бензогенератора

#5

Сообщение AVGN » 20.12.2017{, 15:57}

igrik1972, Вы бы уж тогда и принципиальную схему выкладывали если хотите что бы сделали репликацию вашего творения . 
Полагаю дачникам точно пригодится ваше творчество.
Если вы не можете объяснить это просто – значит, вы сами не понимаете этого до конца.
☆Альберт Эйнштейн

Markys
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30.04.2017{, 09:38}
Репутация: 2
Откуда: Дмитров

автоматика бензогенератора

#6

Сообщение Markys » 20.12.2017{, 16:40}

Собирал на заказ , около года работает , пока без сбоя . Если нужна с работы приду выложу . 
Полностью схемы не осталось , а файл FLProg остался точно .но без клапана на бензин

golowa70
Сержант
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 20.02.2016{, 00:05}
Репутация: 6

автоматика бензогенератора

#7

Сообщение golowa70 » 20.12.2017{, 21:12}

igrik1972 писал(а):ну все пользуйтесь кому надо
Какая мощность генератора,производитель?
Как определяете что двигатель запущен? Если по напряжению генератора то не очень гуд.
Охлаждение двигателя воздушное? Желательно организовать задержку на охлаждение после возвращения напряжения сети.
Параметры генератора (напряжение ,частота ) и двигателя (масло, температура) тоже не плохо бы мониторить.
Я так понял серво для осуществления переключения (рубильник крутит)?
Схему конечно бы желательно...
Последний раз редактировалось golowa70 20.12.2017{, 21:18}, всего редактировалось 1 раз.

Markys
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30.04.2017{, 09:38}
Репутация: 2
Откуда: Дмитров

автоматика бензогенератора

#8

Сообщение Markys » 20.12.2017{, 22:19}

Почему по напряжению генератора не подходит . Если других вариантов просто нет.

golowa70
Сержант
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 20.02.2016{, 00:05}
Репутация: 6

автоматика бензогенератора

#9

Сообщение golowa70 » 20.12.2017{, 22:50}

Markys писал(а):Почему по напряжению генератора не подходит . Если других вариантов просто нет
Не то чтобы не подходит, просто если запуск произошёл в автоматическом режиме и при этом к примеру не исправен регулятор напряжения (AVR) соответственно генератор не вырабатывает напряжение, а стартер продолжает свои попытки при работающем двигателе, то есть большая вероятность испортить стартер.
Желательно контролировать запуск именно по двигателю. Это может быть датчик холла, индуктивный датчик, оптопара и крыльчатка, датчик давления масла и т. д.

igrik1972
Рядовой
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 08.02.2017{, 00:29}
Репутация: 1

автоматика бензогенератора

#10

Сообщение igrik1972 » 21.12.2017{, 00:07}

если АВР не работает то оно не действует на возбудитель , а именно на 12 В, тому стартер не будет работать, кроме того стартер 4 раза пробует но как только появляется 12 В, то сразу переходит в режим прогрева и после запуск....

Добавлено (21.12.2017, 00:07)
---------------------------------------------
попробую нарисовать схему........... но оно испытанно в реальности и точно по издевательски на всякие варианты.............

igrik1972
Рядовой
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 08.02.2017{, 00:29}
Репутация: 1

автоматика бензогенератора

#11

Сообщение igrik1972 » 21.12.2017{, 01:02}


вот схема работы на arduino PRO MINI

принцип работы такой :
при отключения сети городской , появляется 1 на I2, при этом включается зажигание и открывается клапан топлива........
через 20 сек. , с закр. заслонкой на 4 сек. запускается стартер.... Если не запустился генератор то есть еще 3 попытки с промежутком 30 сек.

Как только запустился генератор появляется 1 на I3, не зависимо от того что стоит на стартере, сразу отключатся таймер и стартер.......

В первую очередь прогревается генератор серво от 110 град.угол, переходит на средн - 45 град.угол , потом полное открытие......

через минуту - запускается пускатель......

в любом режиме, независимо в каком положение и состояние генератор, все отключается через 2 мин. после появления городской сети..

При включения городской сети , пускатель отключается, переходит на городскую., потом происходит остывание генератора, и после отключения его...

Если по чистой случайности отключилась городська на 1 мин, но при этом генератор еще работает, то он снова запустит пускатель......
Вложения
2502272.flp
(326.3 КБ) 110 скачиваний
2562715.png
Последний раз редактировалось igrik1972 21.12.2017{, 02:32}, всего редактировалось 1 раз.

golowa70
Сержант
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 20.02.2016{, 00:05}
Репутация: 6

автоматика бензогенератора

#12

Сообщение golowa70 » 21.12.2017{, 07:57}

igrik1972 писал(а):вот схема работы на arduino PRO MINI
Вот теперь понятно,спасибо.
В идеале, для надёжности использовать два пускателя для переключения между источниками. В цепь обмотки каждого добавить вспомогательный контакт. Например если это пускатель генератора то цепь обмотки проходит через вспомогательный контакт пускателя сети. Таким образом исключить одновременное срабатывание обоих. Ну и небольшую паузу 0,5-1 сек между переключением.
Но это уже кому как нравится.

igrik1972
Рядовой
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 08.02.2017{, 00:29}
Репутация: 1

автоматика бензогенератора

#13

Сообщение igrik1972 » 21.12.2017{, 22:54}

она и так идеально работает, для этого стоит реле напряжение в котором и запрограммировано 30 сек. на запуск ......

Добавлено (21.12.2017, 22:54)
---------------------------------------------
могу сказать одно , у меня на генераторе стоит датчик масла, датчик перегрева, датчик воздуховода, их не в коем случае не надо трогать, это системное, тому лезть и придумать надфиль с топора нет смысла, задача стоит в том чтоб сделать автономно генератор ........... и я добилься, от этого ничего не прошу , и пускай все пользуются кто розбираются еще в електрике ..........

Прошу вынести систему на общедоступное........

Пускай пользуются .........

Дешего и практично ........
Последний раз редактировалось igrik1972 21.12.2017{, 22:42}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 703
Зарегистрирован: 20.11.2015{, 11:28}
Репутация: 6
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Контактная информация:

автоматика бензогенератора

#14

Сообщение jonik22sm » 12.10.2018{, 19:41}

Ребята собираю АВР и у меня стартёр делает бесконечное число раз попыток как исправить помогите пожалуйста

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Снимок44.PNG
Вложения
АВР2,021 без режима АКБ.flp
(1.5 МБ) 69 скачиваний
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3120
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 674
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

автоматика бензогенератора

#15

Сообщение aidar_i » 12.10.2018{, 19:59}

У автора программы есть видео на эту тему.Тут.

starshoy81
Лейтенант
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 05.04.2016{, 23:30}
Репутация: 29
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Илья

автоматика бензогенератора

#16

Сообщение starshoy81 » 12.10.2018{, 20:42}

jonik22sm, инверсия на сбросе не лишняя, случаем?

Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 703
Зарегистрирован: 20.11.2015{, 11:28}
Репутация: 6
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Контактная информация:

автоматика бензогенератора

#17

Сообщение jonik22sm » 12.10.2018{, 22:39}

Добился стабильной работы
Снимок441.PNG
Вложения
АВР2,021 без режима АКБ.flp
(1.63 МБ) 104 скачивания
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.

Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»