Реле. Помогитеееее!

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

Реле. Помогитеееее!

#21

Сообщение pan » 01.11.2017{, 22:14}

nopoceHooK писал(а):что делать
 я уже говорил. использовать блоки "базовые элементы" 
 разве не очевидно что нужно переменную как то изолировать от не нужных подключений? чтоб она срабатывала от той которой нужно

nopoceHooK
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18.09.2017{, 14:04}
Репутация: 0

Реле. Помогитеееее!

#22

Сообщение nopoceHooK » 01.11.2017{, 22:16}

pan писал(а):потому что к лампочке подключено четыре шнура из розетки, и она не потухнет до тех пор пока не выдернуть все! ибо она не поймет от какого шнура она должна потухнуть по вашему желанию
почему 4? у меня реле 1 подключено к воздухонагревателю, реле 2 к вентилятору, реле 3 к увлажнителю. просто если работает либо воздухонагреватель или увлажнитель, то должен работать и вентилятор, чтоб перегонять воздух

holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:47}
Репутация: 14

Реле. Помогитеееее!

#23

Сообщение holodaleksey » 01.11.2017{, 22:24}

nopoceHooK писал(а):почему?
в вашем организме есть определенное количество технологических отверстий.
вопрос: если я вам отверткой ухо заткну, вы задохнетесь?

Добавлено (01.11.2017, 22:24)
---------------------------------------------
pan, это этот реинкарнировался, как его... на ночь не вспоминают которого))
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )

holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:47}
Репутация: 14

Реле. Помогитеееее!

#24

Сообщение holodaleksey » 02.11.2017{, 13:11}

пробуйте

хотя разницу между (по вашему) между охлаждением и осушением не уловил))
"подтверждение работы вентилятора" - что б тэны не перегреть и охладитель не заморозить, можно не ставить, тогда надо убить блоки И и кинуть концы напрямую на выхода исполнительных устройств.
датчик можно заюзать такой https://yandex.ru/images....8%D1%8F
Вложения
3477212.flp
(101.27 КБ) 54 скачивания
Последний раз редактировалось holodaleksey 02.11.2017{, 13:15}, всего редактировалось 1 раз.
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )

Аватара пользователя
Hijin
Лейтенант
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 22.08.2017{, 11:08}
Репутация: 13
Откуда: Винница
Имя: Юрий

Реле. Помогитеееее!

#25

Сообщение Hijin » 02.11.2017{, 13:25}

holodaleksey писал(а):хотя разницу между (по вашему) между охлаждением и осушением не уловил))
Я хотел задать тот же вопрос но когда увидел фото проэкта  в скаде то понял что если что то пробовать изменить поросенку в скаде то это будет есче больше вопросов как? и зачем? так как скорее он и в скаде Д.. - дерево

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

Реле. Помогитеееее!

#26

Сообщение pan » 02.11.2017{, 18:39}

nopoceHooK писал(а):почему 4?
 
ну давайте учиться считать до четырёх вместе

Изображение

Аватара пользователя
magpit
Лейтенант
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 01.10.2017{, 12:55}
Репутация: 16
Имя: Сергей

Реле. Помогитеееее!

#27

Сообщение magpit » 28.07.2018{, 21:26}

nopoceHooK писал(а):
01.11.2017{, 22:11}
pan писал(а):
поэтому она всегда принимает значение последнее
ну а в моем случае что делать и как быть? должен же выход быть какой-то?
Звените что подслушал... Если можно вопрос. Как работает переменная? Вопрос именно к вам.

Аватара пользователя
dizzyy
Капитан
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 24.11.2017{, 16:25}
Репутация: 37
Откуда: Червоноград
Имя: Марьян

Реле. Помогитеееее!

#28

Сообщение dizzyy » 28.07.2018{, 22:45}

holodaleksey писал(а):
02.11.2017{, 13:11}
хотя разницу между (по вашему) между охлаждением и осушением не уловил))
осушение это если гнать подогретый воздух через охладитель - так работают кондыционеры с осушением ..
или автор плохо написал или непонимает пока как должно работать осушение воздуха ибо тут уже 3 реле одновременно работать будут
как по мне это проект какого то кондиционера , скорей всего для грибов или подобного где держат постоянной температуру и влажность

Ответить