Страница 1 из 1

Counter std

Добавлено: 14.04.2017{, 11:05}
Helicopter
На увеличение считает. А на уменьшение нет.Где грабли? Помогите добрые люди.

Counter std

Добавлено: 14.04.2017{, 12:14}
Airis
Предустановка счетчика должно производится перепадом импульса 0-1-0 на вход SP. Без разницы чем этот перепад делать - механической кнопкой, или внутренними элементами программы, но он должен быть. Если на входе SP все время будет 0 или 1, то или не произойдёт предустановка, или счетчик не будет считать.

Counter std

Добавлено: 14.04.2017{, 12:57}
Nikito$
Цитата Airis () На увеличение считает. А на уменьшение нет.Где грабли? Помогите добрые люди.
Можно как то вот так сделать.... Если нужно кнопками считать, да и генератор в эту схему не сложно пристроить  

Counter std

Добавлено: 14.04.2017{, 14:33}
Sancho
Вот так работает. Одноразово.
Проверено.
Надеемся, назначение и работа входа SP понятно.

Counter std

Добавлено: 15.04.2017{, 16:03}
Helicopter