Страница 1 из 1

Измерять напряжение при питании от аккумулятора.

Добавлено: 11.08.2016{, 15:05}
Pratak
Задумал автономное устройство и столкнулся с проблемой. Прошу помочь.
В качестве мозгов использую pro mini 3.3V 8МГц, питание от аккумулятора 3,7V Li-Ion, подается на RAW. Необходимо измерять напряжение аккумулятора для контроля разряда. Однако если читать его аналоговым пином то всегда 1023, сравнить не с чем.
Читал про использование опорного напряжения но не пойму как реализовать это средствами FLProg.
Собственно вопрос: Как измерять напряжение питающего аккумулятора?

Измерять напряжение при питании от аккумулятора.

Добавлено: 12.08.2016{, 07:27}
stapmoff
Ну наверное вам надо реализовать аппаратное масштабирование на операционике LM358 я так делал когда рисовал проэкт под измерение уровня топлива от штатного ДУТа авто
почитайте тут
Или программно масштабировать с помощью блока scale  и делителя на резисторах

Измерять напряжение при питании от аккумулятора.

Добавлено: 12.08.2016{, 10:08}
Evgesha

Измерять напряжение при питании от аккумулятора.

Добавлено: 12.08.2016{, 12:20}
Pratak
Благодарю откликнувшихся.
Решение элементарное, туплю ребята)))
Делитель из двух резисторов на 47 КОм. Делит напряжение аккумулятора пополам. Ну а дальше все просто...

Измерять напряжение при питании от аккумулятора.

Добавлено: 12.08.2016{, 12:45}
Sancho
Pratak писал(а):Делитель из двух резисторов на 47 КОм. Делит напряжение аккумулятора пополам. Ну а дальше все просто...
Нет. После просадки аккумулятора поплывёт и опорное для АЦП и показания....
Я бы сделал немного иначе.
Внутренний опорник ардуино перевести на внутренние 1,1 вольта, а делитель собрать по такой схеме.
Выбираем: масимум падения на R1+R2 - 2v, это полная шкала для АЦП 0-1023. Максимум на Li-Po 4,5v, точный стабилитрон 2,5v, ток 1ма.
Максимум падения на R1+R2 - 2v, это полная шкала для АЦП 0-1023.
Берём R1 910 ом(подбираем ближе к 900), R2 1,1K.
Итого, при Uin = 4,5v АЦП=1023,
при Uin = 2,5v АЦП = 0 (почти, можно пренебречь).
Сделать элемент шкала с указанными характеритиками не проблема, получаем 1023 отсчёта на 2 вольта.
Как-то так...