Страница 1 из 1

Интервал работы по времени реле

Добавлено: 21.07.2016{, 12:05}
drdemon44
Добрый день.
На пример есть время включения  реле 8:00 время его работы 10 секунд, далее оно должно включаться каждые 4 часа до 23:00 (включительно) так же на 10 секунд.
Время начала, интервал работы реле (10 сек) и интервал включения (4 часа), а так же время последнего включения задаются с клавиатуры.

Суть в том что есть промежуток времени в котором число включений не должно его превышать, если в языке программирования такое я бы реализовал циклом который заканчивал бы работу при достижение 23:00, вопрос как такое реализовать в визуальной среде?

Интервал работы по времени реле

Добавлено: 21.07.2016{, 14:21}
Boroda
Ну как-то так наверное. Только надо за последовательностью действий следить. Проще на СИ коробочку сделать...


Интервал работы по времени реле

Добавлено: 21.07.2016{, 17:17}
rw6cm
Boroda писал(а):Ну как-то так наверное.
Свет моргнет и что будет? )
Может так, и проще и надежней. ;)

п\с Только отсчет  времени с точностью до секунд надо делать.

Интервал работы по времени реле

Добавлено: 21.07.2016{, 19:06}
Boroda
Ну так-то конечно надежнее, но как я понимаю, человек это все еще и настраивать хотел. Начало работы (8ч), конец работы (23ч), период работы (4ч), длительность работы(10сек). Всего 4 уставки.

Интервал работы по времени реле

Добавлено: 21.07.2016{, 22:48}
rw6cm
Boroda писал(а):Ну так-то конечно надежнее, но как я понимаю, человек это все еще и настраивать хотел. Начало работы (8ч), конец работы (23ч), период работы (4ч), длительность работы(10сек). Всего 4 уставки.
Вообще то в ТЗ сказано о регулировке последнего часа включения, т.е. одна уставка.
И мне интересно каким образом в вашей схеме произойдет включение в это время?
drdemon44 писал(а):до 23:00 (включительно) так же на 10 секунд.

Интервал работы по времени реле

Добавлено: 21.07.2016{, 23:37}
Boroda
rw6cm, честно говоря не считал, оказалось, что не укладывается. Всегда старался делать более расширенные версии, чем в ТЗ, или легко расширяемые, ведь человеческая хотелка безгранична! Это и работы касается, главный инженер требует, чтоб настраивалось ВСЕ без ковыряния программы в ПЛК. Вот и выходит 3..4 экрана настроек для оператора и 10..15 экранов для наладчиков.
drdemon44, а где такой алгоритм применяется?