как сделать задержку на включение компрессора 3 минуты от последнего включения, если прошло больше 3 минут от последнего включения компрессор должен включатся без задержки.?

Naladchik
Капитан
Сообщения: 823
Зарегистрирован: 04.10.2015{, 19:10}
Репутация: 153
Откуда: Новосибирск
Имя: Павел

как сделать

#2

Сообщение Naladchik » 25.06.2016{, 20:45}

Примерно так.
Вложения
1692308.flp
(48.61 КБ) 51 скачивание
Win10-64. FLProg Portable.
Изображение

lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 17:12}
Репутация: 0
Откуда: Темиртау

как сделать

#3

Сообщение lalala5 » 26.06.2016{, 11:00}

спасибо

lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 17:12}
Репутация: 0
Откуда: Темиртау

как сделать

#4

Сообщение lalala5 » 26.06.2016{, 13:20}

не подойдет, будет циклить
Вложения
123.flp
(219.84 КБ) 70 скачиваний

Pixima
Рядовой
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 30.01.2016{, 11:51}
Репутация: 0

как сделать

#5

Сообщение Pixima » 26.06.2016{, 13:38}

Может вот так?

P.S. Извините, только сейчас Вашу схему посмотрел. Я повторился. Пост удалить можно.
Вложения
1877696.png
Последний раз редактировалось Pixima 26.06.2016{, 13:41}, всего редактировалось 1 раз.

Pixima
Рядовой
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 30.01.2016{, 11:51}
Репутация: 0

как сделать

#6

Сообщение Pixima » 26.06.2016{, 14:09}

Попробую реабилитироваться.
Вложения
6820199.png

lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 17:12}
Репутация: 0
Откуда: Темиртау

как сделать

#7

Сообщение lalala5 » 26.06.2016{, 19:03}

выход на компрессор с компаратора вкл и Отк как сделать задержку на включение компрессора 3 минуты от последнего включения, если прошло больше 3 минут от последнего включения компрессор должен включатся без задержки.?
Вложения
6761215.png

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

как сделать

#8

Сообщение Олег » 26.06.2016{, 22:34}

На выход подключите это:
Вложения
3947985.jpg

lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 17:12}
Репутация: 0
Откуда: Темиртау

как сделать

#9

Сообщение lalala5 » 27.06.2016{, 06:47}

это получится всегда задержка 3 мин, нужно чтоб задержка была только если компрессор стоит менее 3 мин ( для ограничения количества пусков в час )  , если он стоит больше 3 мин то должен включатся сразу без задержки,

jet-belan
Рядовой
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 17.04.2016{, 10:09}
Репутация: 0

как сделать

#10

Сообщение jet-belan » 27.06.2016{, 07:25}

как я понял, компрессор включается каждые семь минут, но если он понадобится раньше, то должен включиться хотя бы через три?

три минуты- это типа минимальный отдых, полагающийся компрессору?

Добавлено (27.06.2016, 07:25)
---------------------------------------------
короче т.з. такое:
цикл, каждые 7 минут, но по требованию 3 минуты?

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

как сделать

#11

Сообщение Олег » 27.06.2016{, 08:08}

Что-то в жару мозг клинит . Так будет работать по следующему алгоритму:
При появлении низкого кровня на входе Rtrig (после выключения компрессора), таймер включтся на 3 минуты и заблокирует выход. При прошествии 3-х минут выход свободен.
Вложения
4826522.jpg

Гость

как сделать

#12

Сообщение Гость » 27.06.2016{, 10:24}

Эта схема будет работать только на разрешение пуска, а если пуск будет кратковременным и в течении 3 минут после предыдущего пуска, то пуск уже произойдет возможно через 3+2.999999 минуты. А если постоянно будут некие кратковременные пуски , то компрессор не включится вовсе.
Последний раз редактировалось Гость 27.06.2016{, 10:28}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

как сделать

#13

Сообщение Олег » 27.06.2016{, 12:51}

В ТЗ про кратковременные пуски ничего не сказано, если такие существуют, то можно сделать так:
Вложения
4320820.jpg

lalala5
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 17:12}
Репутация: 0
Откуда: Темиртау

как сделать

#14

Сообщение lalala5 » 27.06.2016{, 13:00}

спасибо всем . работать будет.

Добавлено (27.06.2016, 13:00)
---------------------------------------------
вопрос по таймеру он что будет прибавлять по 3 минуты? или просто с 0  считать 3 мин, если на входе таймера несколько раз 1. ?

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

как сделать

#15

Сообщение Олег » 27.06.2016{, 14:04}

По последней схеме три минуты будут отсчитываться после того как на выходе появится ноль. Независимо от того что будет происходить на входе Компрессор, выход разблокируется через три минуты.

CraCk
Лейтенант
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 10.09.2015{, 21:51}
Репутация: 10

как сделать

#16

Сообщение CraCk » 04.12.2017{, 21:05}

Здравствуйте
Подскажите как реализовать задержку 60 сек. Есть датчик угарного газа MQ-7. При первом включение происходит прогрев датчика которое длится около минуты. В это время на датчике присутствует высокий потенциал и срабатывает бузер. После прогрева высокий потенциал пропадает.
Нужно чтоб во время прогрева датчика бузер не издавал звук. А после прогрева бузер должен срабатывать уже без минутной задержки. То есть задержка нужна только один раз при старте Ардуины.

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4875
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

как сделать

#17

Сообщение Rovki » 04.12.2017{, 21:27}

Вот так 
ТР сработает один раз при включении питания
Вложения
6974242.jpg
Последний раз редактировалось Rovki 04.12.2017{, 21:28}, всего редактировалось 1 раз.
Электронщик до мозга костей и не только

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

как сделать

#18

Сообщение nalnik » 04.12.2017{, 21:39}

Может так?
TON = 60 секунд
Вложения
6756584.jpg
Последний раз редактировалось nalnik 04.12.2017{, 21:41}, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

CraCk
Лейтенант
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 10.09.2015{, 21:51}
Репутация: 10

как сделать

#19

Сообщение CraCk » 04.12.2017{, 21:49}

Все так просто.  
А я уже начал ужасные дела творить.

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4875
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

как сделать

#20

Сообщение Rovki » 04.12.2017{, 22:28}

nalnik писал(а):Может так?TON = 60 секунд