Доброго времени суток!
Прошу помощи, купил два модуля модуля лора E22400t30dc с юартом модули сконфигурировал адрес одинаковый канал тоже. выходы мо1 и мо0 висят в воздухе. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ВЫХОДЫ ПОДТЯНУТЬ К ЗЕМЛЕ!"!!!!!
Создал простой проект на 2 nodemcu отправка переменой в юарт на первой и на второй прием переменой в юарт, отправляю булеон генератором прием не происходит если подключаю проводами все работает
Вопрос правильно ли я делаю? или всё-таки данные нужно как-то подготовить? модули пытаю без антен но расстояние между ними сантиметров 10.
подключение rx к rx, tx к tx, + vin, gnd к gnd. юарт линию пробовал по разному.


ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ВЫХОДЫ мо1 и мо0 ПОДТЯНУТЬ К ЗЕМЛЕ!"!!!!! подключение rx к TX, RX к tx, + vin, gnd к gnd
Последний раз редактировалось razantsev 12.04.2022{, 09:39}, всего редактировалось 2 раза.

D7Slider
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23.10.2021{, 13:53}
Репутация: 2
Имя: Дмитрий

Модули лора E22400t30dc

#2

Сообщение D7Slider » 11.04.2022{, 19:57}

Привет! М0 и М1 должны быть притянуты к GND в рабочем режиме. Да и модули надо сперва сконфигурировать и без антенны лучше не использовать, т.к. чревато повреждением передатчика.

Отправлено спустя 23 минуты 35 секунд:
Использую аналогичные модули в качестве радиоудлинителей RS485 для сбора телеметрии с СУ ЭЦН. 5км через густой лес с настроенными J-антеннами отлично работают. Это самые скоростные модули. Да и надо соединять rx-tx tx-rx. Проверю в своих модемах...

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Для проверки связи лучше мощность передатчика сделать минимальной и разнести модули на максимально возможное расстояние. Иначе можно спалить приемники.

razantsev
Рядовой
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18.05.2021{, 13:20}
Репутация: 0
Имя: Александр

Модули лора E22400t30dc

#3

Сообщение razantsev » 11.04.2022{, 20:24}

Спасибо об этом не подумал что на гнд посадить надо. Велика вероятность что спалил? Блин было такое подозрение..... Мучал часа два но долго они не работали постоянно выключал... Я конфигурацию менял через по ставил одинаковый адрес. Но была странность не хотел ключ сохранять. Не знаете с чем это связано?

D7Slider
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23.10.2021{, 13:53}
Репутация: 2
Имя: Дмитрий

Модули лора E22400t30dc

#4

Сообщение D7Slider » 11.04.2022{, 20:27}

Ключ не использовал, т.к. все мои модемы , а их 8 штук находятся в одной сети с одинаковым адресом, ключ по умолчанию. Я думаю лучше оставить настройки по умолчанию (снизив мощность) и произвести первую проверку связи через гипертерминал, убедиться, что модули живые. Вместо антенны можно воткнуть кусочки провода хотя бы.

razantsev
Рядовой
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18.05.2021{, 13:20}
Репутация: 0
Имя: Александр

Модули лора E22400t30dc

#5

Сообщение razantsev » 11.04.2022{, 20:28}

А что за первая настройка можно поподробнее?

D7Slider
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23.10.2021{, 13:53}
Репутация: 2
Имя: Дмитрий

Модули лора E22400t30dc

#6

Сообщение D7Slider » 11.04.2022{, 20:35}

Особых настроек нет. Надо сбросить через конфигуратор (ПО) настройки на дефолтные на обоих модулях , снизив мощность передачи. Остальное будет по умолчанию. Потом подтянуть м0 и м1 г GND , подключить к USB-UART(TTL 3.3V) преобразователю и попробовать передачу-прием через терминал. И если все работает можно двигаться дальше.

razantsev
Рядовой
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18.05.2021{, 13:20}
Репутация: 0
Имя: Александр

Модули лора E22400t30dc

#7

Сообщение razantsev » 11.04.2022{, 21:22}

Спасибо! завтра буду пробывать

razantsev
Рядовой
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18.05.2021{, 13:20}
Репутация: 0
Имя: Александр

Модули лора E22400t30dc

#8

Сообщение razantsev » 12.04.2022{, 09:34}

Чтобы модуль работал в режиме приема и передачи нужно обязательно подтянуть к земле контакты М1 и М0 rx к tx, tx к rx

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
D7Slider писал(а):
11.04.2022{, 20:35}
Особых настроек нет. Надо сбросить через конфигуратор (ПО) настройки на дефолтные на обоих модулях , снизив мощность передачи. Остальное будет по умолчанию. Потом подтянуть м0 и м1 г GND , подключить к USB-UART(TTL 3.3V) преобразователю и попробовать передачу-прием через терминал. И если все работает можно двигаться дальше.
Может вы знаете команды которые можно отправить модулю в юарт чтобы он ответил сообщением с уровнем сигнала?

D7Slider
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23.10.2021{, 13:53}
Репутация: 2
Имя: Дмитрий

Модули лора E22400t30dc

#9

Сообщение D7Slider » 12.04.2022{, 11:52}

Добрый день! В личку скинул мануал на E22. В нем по RSSI есть инфа, но сам я не использую эту функцию.

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Нужно предварительно активировать в настройках RSSI и затем посредством команд регистр считывать