Терморегулятор электродуховки WIFI контроль и управление,+250 градусов, +/-1 градус, Virtuino6

Терморегулятор для электродуховки с диапозоном регулировки до 250 грдусов с точностью поддержания температуры +/-1 градус. Выносной термощуп + таймер (ручной и автозапуск по tуст).Управляющая Scada + выносной контрольный дисплей. Удобен при изготовлении колбас.Звуковая сигнализация.Проект Virtuino6.

Ответить
costy1957
Сержант
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 05.08.2018{, 08:37}
Репутация: 44
Имя: Константин

Терморегулятор электродуховки WIFI контроль и управление,+250 градусов, +/-1 градус, Virtuino6

#1

Сообщение costy1957 » 01.12.2022{, 14:51}

[im
Screenshot_2022-12-01-18-21-58-344_com.virtuino_automations.virtuino.png
терморегуляторzzz.rar
файл FlProg v7.5.2 клиент
(312.84 КБ) 75 скачиваний
g][/img]Окончательная версия -2пост, файл FINAL терморегуляторzzz.
Проект выполнен на Virtuino6. Плата Wemos.Основной дисплей и Scada в 1 сматфоне. Выносной дисплей (можно и без него) во 2 смартфоне, располагается у электроплиты с возможностью остановки нагрева и установки паузы в работе таймера.

Контроль температуры в духовке MAX6675 с темопарой К типа.

ВАЖНО спайка термопары должна быть открыта, поэтому у термопары из набора необходимо не повредив спайку удалить металлический наконечник.

Выносной щуп от китайского термометра DT-8/ (NTC R25=100 kOm)
Управление через замыкающий контакт реле Songle 10A 250VAC, который врезается в общий провод ТЭНов.Реле начало зависать, т.е. контакт не выдержал. Рекомендую использовать его, как промежуточное, на нагрузку установил контактор 16А.
Механический регулятор можно не отключать, только вывести его на максимальную температуру.

Использованы ПБ следующих авторов:
NTC блок от RedSky;
таймер от AlexGrane.

По проекту:
-защита от потери связи с управляющей скадой, прекращает нагрев через 15-20 сек;
-регулировка мощности 3 ступени, 1 и 2 ступени авто, 3 ступень ручное регулирование 10-90% выходной мощности 9 положений, что позволяет удерживать задаваемую температуру в пределах +/-1 градус;

При работе в режиме клиента выявились недостатки - обрыв связи с роутером при включении в процессе нагрева, миксера или блэндера с мотором, где присутствует щеточный механизм, поэтому добавил возможность доступа к Wemos, работающей в режиме точки доступа
SSID - home, password -12345678, также плата подготовлена к перезагрузке по WiFi.
При этом можно применять раздельные подключения, например скада, как клиент общей сети, дисплей клиент точки доступа, либо оба к точке доступа или к общей сети.
Вариант оба к точке доступа дает возможность использовать проект при отсутствии локальной сети, т.е. практически везде.
При подключении к точке доступа поменять настройки сервера Virtuino6, адрес 192.168.1.30 на 192.168.5.1 и подключиться к сети home.
13.12.2022- добавлена версия с измененным выходным каскадом PID регулятора, ввиду ошибок на выходе медленный ШИМ блока PID (при 0 на выходе PWR на выходе медленный ШИМ присутствовала 1, присутствовал активный управляющий сигнал).
Вложения
терморегуляторzzz1.rar
файл FlProg v7.5.2 точка доступа,клиент, перезагрузка
(309.28 КБ) 35 скачиваний
Screenshot_20221201-181831_Virtuino 6.jpg
Ztermo.rar
основная скада Virtuino6
(2.16 МБ) 47 скачиваний
display.rar
выносной дисплей Virtuino6
(2.13 МБ) 35 скачиваний
Последний раз редактировалось costy1957 18.12.2022{, 15:30}, всего редактировалось 2 раза.

costy1957
Сержант
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 05.08.2018{, 08:37}
Репутация: 44
Имя: Константин

Терморегулятор электродуховки WIFI контроль и управление,+250 градусов, +/-1 градус, Virtuino6

#2

Сообщение costy1957 » 05.12.2022{, 17:57}

ИзображениеДобавлена возможность использования PID регулятора, теперь в проекте два канала регулирования полуавтоматическое и PID регулирование. Реле использовать как промежуточное, на нагрузку установил контактор 16А. Пробовал на нагрузке семистор 60 А, отказался ввиду перегрева. То же и твердотельные реле - требуют охлаждения.
Коэффициенты подбирать вручную, у меня выставлены под плиту Darina 2 кВт, верхний ТЭН -0,8 кВт, нижний 1,2 кВт, режим конвекции обязателен.
Вложения
FINALтерморегуляторzzz.rar
файл FlProg изменен выходной каскад PID
(354.63 КБ) 31 скачивание
finalvirtuinoProject.rar
файл Virtuino6
(2.16 МБ) 40 скачиваний
FIN.rar
файл FlProg клиент,точка доступа, PID,перезагрузка
(324.2 КБ) 34 скачивания
Screenshot_20221205-200239_Virtuino 6.jpg
тачскрин
Последний раз редактировалось costy1957 31.12.2022{, 18:18}, всего редактировалось 2 раза.

MihailK
Сержант
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05.12.2020{, 23:42}
Репутация: 11
Имя: Михаил

Терморегулятор электродуховки WIFI контроль и управление,+250 градусов, +/-1 градус, Virtuino6

#3

Сообщение MihailK » 07.12.2022{, 22:55}

costy1957 писал(а):
05.12.2022{, 17:57}
Пробовал на нагрузке семистор 60 А, отказался ввиду перегрева. То же и твердотельные реле - требуют охлаждения.
радиатор и вентилятор. У всех самогонщиков 3кВт полет нормальный.

fefar51702
Рядовой
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26.06.2022{, 07:35}
Репутация: 1
Имя: Валера

Терморегулятор электродуховки WIFI контроль и управление,+250 градусов, +/-1 градус, Virtuino6

#4

Сообщение fefar51702 » 08.12.2022{, 07:10}

а зачем гильзу с датчика удалять
там же в духовке испарения на момент начала нагрева идут с еды а потом это по стенкам нагорает
да и потом этот датчик что в комплетке со странностями есть резьба это хорошо но тело гильзы не связано с резьбой и приходится конопатить фольгой его потом

так твердотелка это и есть симистор в нутри но лучше ставить голый симистор иначе на твердотелке у вас получится два промежутка термопасты до симистора
да и 2,5квт держит обычный миничипсетный радиатор 40*40*10 с вентилем без проблем нагреваясь под 75гр

costy1957
Сержант
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 05.08.2018{, 08:37}
Репутация: 44
Имя: Константин

Терморегулятор электродуховки WIFI контроль и управление,+250 градусов, +/-1 градус, Virtuino6

#5

Сообщение costy1957 » 08.12.2022{, 08:59}

Не оголите спайку, точно в духовке появятся испарения и нагар, в таком виде термопара имеет высокую инерцию и не успевает за ростом температуры. Для использования в жидкой среде подойдёт в первозданном виде.. Выходной каскад дело индивидуальное, меня контактор устраивает, хлопот меньше с ним.

Ответить

Вернуться в «HMI Virtuino»