Проект Капля 8266-чтобы все увидели

Чтобы все увидели

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Проект Капля 8266-чтобы все увидели

#21

Сообщение Sancho » 17.07.2020{, 22:55}

Ingwar писал(а):
17.07.2020{, 22:45}
А практически все производители стремятся "привязать" к себе заказчиков...
Я имел ввиду другое.
Пусть периферия не в счёт - она практически универсальна по типу.
Сам софт - програмеров сименса, кодесиса и иже - пруд пруди. Если уплатив сумму и получив исходник ты можешь всегда рассчитывать на апгрэйд, то с самоделкой это не совсем так...
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

KulibinOrsk
Лейтенант
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 25.02.2018{, 08:48}
Репутация: 21
Откуда: Оренбург
Имя: Александр

Проект Капля 8266-чтобы все увидели

#22

Сообщение KulibinOrsk » 18.07.2020{, 07:02}

Phazz, модуль расширения 8 тыр контроллер 10 тыр. как и предположил SSSergeich, все верно.
Sancho, сколько людей столько и мнений. Подсчитайте ценник сименса и подобных, и ситуация прояснится.
В сименсе один блок питания будет стоить столько сколько тут готовый рабочий контроллер с питанием от 220В. Ну и добавляйте стоимость каждого модуля сименса от 15 тыр. В небольших проектах или специализированных необоснованно применение сименсо-подобных.
А насчет апгрейда это выйдет на тот же порядок дороже с сименсом. Поставил человек сименс - написал ПО -ссчез человек- вдруг надо апгрейдить )) Во-первых не каждый захочет разбираться в чужом коде. А во-вторых апгрейд: докупить дорогое железо + дописывать ПО (а то и переписывать), все это встанет по-любому дороже чем если сделать с нуля тоже самое, но как Вы говорите, на любительском уровне.
Да и так называемый апгрейд это довольно редкое явление. Это ж не компьютер который постоянно наращивается.
Для того чтобы минимизировать апгрейд и свести его к нулю - прорабатываются все детали и варианты изначально и закладываются на будущее.

Аватара пользователя
Phazz
Полковник
Сообщения: 2552
Зарегистрирован: 17.10.2016{, 15:38}
Репутация: 367
Откуда: Сургут
Имя: Анатолий

Проект Капля 8266-чтобы все увидели

#23

Сообщение Phazz » 18.07.2020{, 08:50}

KulibinOrsk, Вот Вы совершенно зря сравниваете цену с сименс посмотрите лучше на цены овен. Но при этом цена устройства это не только железка а еще и софт. На нормальных средствах разработки есть как минимум режим отладки. Который очень сильно ускоряет разработку.

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Проект Капля 8266-чтобы все увидели

#24

Сообщение SSSergeich » 18.07.2020{, 10:25}

Sancho писал(а):
17.07.2020{, 22:03}
нужно, чтобы когда по каким нибудь причинам Вас здесь не будет, последователи не "удивились" - Это чего такое. А эксклюзив он такой. Нормальный заказчик НИКОГДА не будет связываться с тем вариантом, который предполагает в дальнейшем монополистический момент обслуживания и поддержки.
Сугубо моё мнение.
Согласен. Это называется привязать заказчика к себе. Столкнулся с такой проблемой, сдох овеновский модуль расширения в системе рекуперации, в зипах нет, в городе нет. Система стоит, воды горячей нет, начальство орет... Скачал кодесис, подключился к плк, посмотрел листинг программы, взял уно, релейные блоки, пучок датчиков, моток изоленты и на скорую руку запустил систему, предупредив начальство, что мол это на пару дней, покупайте овеновский модуль. Начальство кивнуло, галочку поставило, так и стоит уже 3-й год. И сейчас случись чего, будет проблема. Из ардуино листинг программы не считать, не посмотреть что и куда подключено, исходник потерян. Тут или опять городить по новой или ставить нормальное оборудование.

Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
KulibinOrsk писал(а):
18.07.2020{, 07:02}
Для того чтобы минимизировать апгрейд и свести его к нулю - прорабатываются все детали и варианты изначально и закладываются на будущее.
Это нереально )))

KulibinOrsk писал(а):
18.07.2020{, 07:02}
Во-первых не каждый захочет разбираться в чужом коде.
Но там хотя бы этот код есть)))

KulibinOrsk
Лейтенант
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 25.02.2018{, 08:48}
Репутация: 21
Откуда: Оренбург
Имя: Александр

Проект Капля 8266-чтобы все увидели

#25

Сообщение KulibinOrsk » 23.07.2020{, 11:09}

SSSergeich, почему нереально проработать и заложить все возможности ? Это вы про себя может говорите. У меня за 20 лет практических реализаций еще не разу не пришлось что то "апргрейдить". Вспомните свои задачи или задачи ваших знакомых - кому то приходилось что то апгрейдить ? Сомневаюсь. Санчо внес смуту с этим вопросом ))
Ну так код есть и в этих модулях - исходники кто просит всем предоставляю, в чем проблема то.
Помню одному делал охранную сигналку на дом. Так он сразу сказал - мне нужен дублирующий контроллер, чтобы в случае чего просто переставил и все далее работает. Т.е. тот кто озадачен тот всегда найдет варианты.

Ответить

Вернуться в «А что так можно было, да?»