#21

Сообщение Serquick » 28.01.2022{, 01:23}

proekt-счётчик.flp
(417.75 КБ) 24 скачивания
Отправлено спустя 29 минут 19 секунд:
toor, У Вас в проекте
СпойлерПоказать
Screenshot_38.png
на вход счетчика "С" подаете постоянно true. Счетчик работает только тогда когда на "С" идет смена 1 0.
То есть на входе "С" должен стоять как минимум генератор "Симметричный мультивибратор".
Вход “SP” если на него подавать постоянно true (как у вас в проекте), то в счетчик постоянно будут записывается значения с входа "Р", и счетчик опять работать как счетчик не будет.
В проекте все работает из-за того, что на входе "Р" меняются значения.
32 Кб должно хватить для любых задач!!!

toor
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30.07.2021{, 14:47}
Репутация: 0
Имя: Николай

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#22

Сообщение toor » 28.01.2022{, 02:03}

Возможно со входом С я ошибаюсь. На счет SP, создатель блока гласит, Предустановка. При установке данного чек бокса, у блока появляется вход "SP". При высоком логическом уровне на этом входе, в текущее значение счётчика записывается значение константы, или считанное со входа "P"

Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Serquick писал(а):
28.01.2022{, 01:52}
proekt-счётчик.flp

Отправлено спустя 29 минут 19 секунд:
toor, У Вас в проекте
СпойлерПоказать
Screenshot_38.png
на вход счетчика "С" подаете постоянно true. Счетчик работает только тогда когда на "С" идет смена 1 0.
То есть на входе "С" должен стоять как минимум генератор "Симметричный мультивибратор".
Вход “SP” если на него подавать постоянно true (как у вас в проекте), то в счетчик постоянно будут записывается значения с входа "Р", и счетчик опять работать как счетчик не будет.
В проекте все работает из-за того, что на входе "Р" меняются значения.
Всё верно сказали, видимо я перестарался. :D. Но опять же всё работает

Отправлено спустя 28 минут 34 секунды:
Я забыл что счетчик CTU считал у меня литры последовательно с блоком компаратор - больше 47, для вывода литровых значений на дисплей

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#23

Сообщение Sancho » 28.01.2022{, 17:28}

toor писал(а):
28.01.2022{, 00:11}
Вышел из положения с помощью двух счётчиков, думаю если вы посмотрите, то поймёте, для чего у меня возник вопрос на счёт реализации скоростного счётчика, с параметрами обычного.
А если вот так? Просто для сравнения.
Вложения
proekt-счётчик_01.flp
(499.15 КБ) 27 скачиваний

Аватара пользователя
Serquick
Сержант
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 25.11.2019{, 01:07}
Репутация: 46
Откуда: Украина
Имя: Сергей

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#24

Сообщение Serquick » 28.01.2022{, 18:04}

Смотрю я на проекты и понимаю, что так
СпойлерПоказать
Screenshot_39.png
сохранения показателей счетчика не работают :smile171:
32 Кб должно хватить для любых задач!!!

toor
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30.07.2021{, 14:47}
Репутация: 0
Имя: Николай

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#25

Сообщение toor » 28.01.2022{, 19:29}

Serquick писал(а):
28.01.2022{, 18:28}
Смотрю я на проекты и понимаю, что так
СпойлерПоказать
Screenshot_39.png
сохранения показателей счетчика не работают :smile171:
Есть такое дело, сохраняет только до следующего запуска :)

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#26

Сообщение Dryundel » 28.01.2022{, 19:56}

toor писал(а):
28.01.2022{, 19:29}
Есть такое дело, сохраняет только до следующего запуска
Мало того, Вы так убъете EEPROM за месяц.

toor
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30.07.2021{, 14:47}
Репутация: 0
Имя: Николай

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#27

Сообщение toor » 28.01.2022{, 20:11}

Dryundel писал(а):
28.01.2022{, 19:56}
toor писал(а):
28.01.2022{, 19:29}
Есть такое дело, сохраняет только до следующего запуска
Мало того, Вы так убъете EEPROM за месяц.
А что можно предпринять в таком случае, чтоб не убить? Мне в основном, нужно записать в eeprom последние показания, до момента отключения электричества

Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Использовать внешнюю EEPROM? На сколько я знаю, благодаря заряженному кондеру, она способна записать последние показания, в момент отключения напряжения

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#28

Сообщение Dryundel » 28.01.2022{, 20:23}

toor, смотри ответ в соседней теме. Только что отвечал.

toor
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30.07.2021{, 14:47}
Репутация: 0
Имя: Николай

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#29

Сообщение toor » 28.01.2022{, 20:27}

Dryundel писал(а):
28.01.2022{, 20:23}
toor, смотри ответ в соседней теме. Только что отвечал.
Спасибо! Посмотрю

Отправлено спустя 1 час 50 минут 6 секунд:
Dryundel писал(а):
28.01.2022{, 20:23}
toor, смотри ответ в соседней теме. Только что отвечал.


Вы абсолютно правы!

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#30

Сообщение Dryundel » 28.01.2022{, 22:39}

toor, Есть нюанс в вашем случае. По сигналу пропадания общего питания надо приплюсовать данные счетчика в EEPROM и одновременно сбросить счетчик. Суть в том, что питание может пропасть на секунду и контроллер не успеет еще отключиться и тогда при следующем пропадании питания данные счетчика приплюсуются еще раз.

toor
Рядовой
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30.07.2021{, 14:47}
Репутация: 0
Имя: Николай

Скоростной счетчик с параметрами обычного

#31

Сообщение toor » 28.01.2022{, 22:47}

Dryundel писал(а):
28.01.2022{, 22:39}
toor, Есть нюанс в вашем случае. По сигналу пропадания общего питания надо приплюсовать данные счетчика в EEPROM и одновременно сбросить счетчик. Суть в том, что питание может пропасть на секунду и контроллер не успеет еще отключиться и тогда при следующем пропадании питания данные счетчика приплюсуются еще раз.
Всё верно, есть такой нюанс, попробую придумать как можно это решить

Отправлено спустя 51 минуту 29 секунд:
И ещё есть нюанс, если пропадет питание на секунду, счетчик обнулится и EEPROM выдаст последние сохраненные показания, но при следующей подаче воды, счет будет идти с 0, так-как в EEPROM указано стартовое значение - 0