Возможно со входом С я ошибаюсь. На счет SP, создатель блока гласит, Предустановка. При установке данного чек бокса, у блока появляется вход "SP". При высоком логическом уровне на этом входе, в текущее значение счётчика записывается значение константы, или считанное со входа "P"
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Serquick писал(а): ↑28.01.2022{, 01:52}
proekt-счётчик.flp
Отправлено спустя 29 минут 19 секунд:
toor, У Вас в проекте
на вход счетчика "С" подаете постоянно true. Счетчик работает только тогда когда на "С" идет смена 1 0.
То есть на входе "С" должен стоять как минимум генератор "Симметричный мультивибратор".
Вход “SP” если на него подавать постоянно true (как у вас в проекте), то в счетчик постоянно будут записывается значения с входа "Р", и счетчик опять работать как счетчик не будет.
В проекте все работает из-за того, что на входе "Р" меняются значения.
Всё верно сказали, видимо я перестарался.
. Но опять же всё работает
Отправлено спустя 28 минут 34 секунды:
Я забыл что счетчик CTU считал у меня литры последовательно с блоком компаратор - больше 47, для вывода литровых значений на дисплей