Таймер, нет входа сброса

Таймер, нет входа сброса

Iqubik
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 20.01.2020{, 06:10}
Репутация: 20
Откуда: Ставрополь
Имя: Николай

Таймер, нет входа сброса

#1

Сообщение Iqubik » 24.01.2022{, 22:56}

Просьба к штатному блоку таймера добавить вход сброса. Без него таймер получается одноразовым. Конечно можно использовать generator+счётчик но тогда таймер выглядит совсем не конкурентно.
Когда искал сброс таймера - https://vk.com/wall-74150811_9259

Ответ на вопрос viewtopic.php?f=146&t=7863&hilit=%D0%92 ... B0#p111814
Последний раз редактировалось Iqubik 04.04.2022{, 06:04}, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Таймер, нет входа сброса

#2

Сообщение Dryundel » 24.01.2022{, 23:07}

Вот честно, не понял для чего это надо.
Iqubik, Вы хоть объясните нафига кзе баян?
Ни одного примера в голову не пришло.

Iqubik
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 20.01.2020{, 06:10}
Репутация: 20
Откуда: Ставрополь
Имя: Николай

Таймер, нет входа сброса

#3

Сообщение Iqubik » 24.01.2022{, 23:24}

Пример, я по триггеру вызываю операцию - двигать двигатель. Но перед этим включаю питание двигателя по реле.
Чтобы блок питания успел войти в рабочий режим - нужна задержка на исполнение операции.
Включать и выключить двигатель в процессе работы можно множество раз. Шаговик через библиотеку отчитывается о выполнении последней заданной операции и через ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОД СБРОСА ТАЙМЕРА сбрасывает его для следующего отсчёта.
Благодарю

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Таймер, нет входа сброса

#4

Сообщение Dryundel » 24.01.2022{, 23:30}

Мдаа... Iqubik, тут надо или стакан замахнуть или проект посмотреть. Вы не стесняйтесь, выкладывайте. На то и форум.

Naladchik
Капитан
Сообщения: 823
Зарегистрирован: 04.10.2015{, 19:10}
Репутация: 153
Откуда: Новосибирск
Имя: Павел

Таймер, нет входа сброса

#5

Сообщение Naladchik » 25.01.2022{, 05:54}

Iqubik писал(а):
24.01.2022{, 22:56}
Просьба к штатному блоку таймера добавить вход сброса...
А если так?Показать
111.png
111.png (2.95 КБ) 842 просмотра
Win10-64. FLProg Portable.
Изображение

vovka1973
Майор
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 14.02.2016{, 14:16}
Репутация: 42
Откуда: kazahstan

Таймер, нет входа сброса

#6

Сообщение vovka1973 » 25.01.2022{, 06:07}

Naladchik писал(а):
25.01.2022{, 05:54}
Iqubik писал(а):
24.01.2022{, 22:56}
Просьба к штатному блоку таймера добавить вход сброса...
А если так?Показать
111.png
Я понял ему надо сбрасывать не значение в задержке,а на входе en,сделать это элементарно можно только надо его вариант увидеть и не надо там никакого сброса делать все делается штатными блоками.и таймер у него на задержку включения где на входе должен быть постоянно true что бы сработал не как у таймера на отключение там импульса переднего фронта хватает.Ему надо просто чем то прервать сигнал на входе тем самым он заново взведет таймер отсчета.
Изображение

Naladchik
Капитан
Сообщения: 823
Зарегистрирован: 04.10.2015{, 19:10}
Репутация: 153
Откуда: Новосибирск
Имя: Павел

Таймер, нет входа сброса

#7

Сообщение Naladchik » 25.01.2022{, 06:35}

vovka1973 писал(а):
25.01.2022{, 06:07}
Я понял ему надо...
Да кто ж знает что там надо, можно только догадываться.
То ли сброс задержки, то ли сброс выхода, то ли еще чего.
Проекта то нет, постановки задачи тоже. Кофейная гуща закончилась.
По моему мнению штатные базовые блоки вообще нельзя трогать, а то уже были прецеденты, например когда Сергей счетчик переделал и у множества форумчан проекты посыпались.
Win10-64. FLProg Portable.
Изображение

Iqubik
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 20.01.2020{, 06:10}
Репутация: 20
Откуда: Ставрополь
Имя: Николай

Таймер, нет входа сброса

#8

Сообщение Iqubik » 25.01.2022{, 10:17}

Да сейчас таймер один раз отсчитывает указанную задержку при постоянном сигнале на входе en, и когда он отсчитал 3 скажем секунды то всё, все последующие вызовы проходят моментально. Наличие входа reset, который сбросит отсчёт в 0, чтобы таймер при следующем постоянном en снова отсчитал 3 секунды, позволит значительно шире использовать этот блок.
И да, пожалуй сам блок трогать не стоит чтобы проекты не посыпались, но можно сделать таймер со входом сброса отсчёта

Naladchik
Капитан
Сообщения: 823
Зарегистрирован: 04.10.2015{, 19:10}
Репутация: 153
Откуда: Новосибирск
Имя: Павел

Таймер, нет входа сброса

#9

Сообщение Naladchik » 25.01.2022{, 10:33}

Iqubik писал(а):
25.01.2022{, 10:17}
...который сбросит отсчёт в 0, чтобы таймер при следующем постоянном en снова отсчитал 3 секунды...
Тогда такПоказать
111.png
111.png (2.08 КБ) 806 просмотров
Ну если и так не нравится то можно свой таймер создать, и с покером и курсистками, хоть в старом редакторе хоть в новом. Было бы желание.
Win10-64. FLProg Portable.
Изображение

Serg_Grn
Лейтенант
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 11.02.2018{, 13:07}
Репутация: 36
Имя: Сергей

Таймер, нет входа сброса

#10

Сообщение Serg_Grn » 25.01.2022{, 10:57}

Dryundel писал(а):
24.01.2022{, 23:30}
тут надо или стакан замахнуть или проект посмотреть
Лучше стакан :)

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Таймер, нет входа сброса

#11

Сообщение Dryundel » 25.01.2022{, 11:11}

Naladchik писал(а):
25.01.2022{, 10:33}
Да сейчас таймер один раз отсчитывает указанную задержку при постоянном сигнале на входе en.....
Вот теперь хоть что то понятно.
Iqubik, Вы не совсем понимаете назначение данного блока. Вход en в данном блоке это не разрешение работы, а входной сигнал. А таймер это не таймер в бытовом понимании, а таймер задержки этого сигнала. У каждого штатного блока есть описание его работы. Пользуйтесь.

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
С мобильного цитатник глючит. Не обращайте внимания.

Отправлено спустя 14 минут 16 секунд:
Iqubik, найдите ютуб канал "ключ к ардуино", там есть "урок 1, 2, 3...." в них доходчиво рассказано про каждый штатный блок.

Iqubik
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 20.01.2020{, 06:10}
Репутация: 20
Откуда: Ставрополь
Имя: Николай

Таймер, нет входа сброса

#12

Сообщение Iqubik » 25.01.2022{, 14:44}

Dryundel писал(а):
25.01.2022{, 11:29}
Naladchik писал(а):
25.01.2022{, 10:33}
Да сейчас таймер один раз отсчитывает указанную задержку при постоянном сигнале на входе en.....
Вот теперь хоть что то понятно.
Iqubik, Вы не совсем понимаете назначение данного блока. Вход en в данном блоке это не разрешение работы, а входной сигнал. А таймер это не таймер в бытовом понимании, а таймер задержки этого сигнала. У каждого штатного блока есть описание его работы. Пользуйтесь.

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
С мобильного цитатник глючит. Не обращайте внимания.

Отправлено спустя 14 минут 16 секунд:
Iqubik, найдите ютуб канал "ключ к ардуино", там есть "урок 1, 2, 3...." в них доходчиво рассказано про каждый штатный блок.
Так блок всё равно же одноразовый или я опять не понял?

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Таймер, нет входа сброса

#13

Сообщение Dryundel » 25.01.2022{, 15:04}

Iqubik писал(а):
25.01.2022{, 14:44}
Так блок всё равно же одноразовый или я опять не понял?
Как он может быть одноразовый? Это же не презе... чайный пакетик.
Iqubik, Вы прочитали авторское описание блока? Посмотрели видео с канала "Ключ к Ардуино"? Вы вообще читаете что Вам пишут?
Или Вы просто издеваетесь?

Неужели так сложно мышкой по браузеру потыкать?
https://flprog.ru/bez-rubriki/helppage/ ... TimerBlock

ПРОЕКТ В СТУДИЮ!!!
Пока не будет проекта который не работает ни слова не скажу больше!

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Таймер, нет входа сброса

#14

Сообщение Ingwar » 25.01.2022{, 15:30}

Iqubik писал(а):
25.01.2022{, 14:44}
Так блок всё равно же одноразовый или я опять не понял?
Если это не сможете понять, то трудно будет объяснять словами...
СпойлерПоказать
Безымянный.png
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Iqubik
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 20.01.2020{, 06:10}
Репутация: 20
Откуда: Ставрополь
Имя: Николай

Таймер, нет входа сброса

#15

Сообщение Iqubik » 25.01.2022{, 16:05}

Посмотрел материалы и пробую ответить на свой же вопрос словами:
Таймер на включение (в моём случае), когда надо каждый раз при вызове действия "делать задержку на включение" должен быть настроен так, чтобы постоянный сигнал на включение приходящий на вход таймера EN был прерван исходя из статуса выхода блока TON.
При следующем длительном сигнале TRUE на вход таймера TON он так же начнёт отсчитывать заданное в себе время до передачи сигнала далее и при появлении сигнала на выходе следует подать false на вход таймера чтобы "обнулить" проделанную задержку для следующего цикла задержки.
Нет таймер не одноразовый, а его Reset контролируется состоянием входа EN.
Спасибо за ответы. Тема закрыта.

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Таймер, нет входа сброса

#16

Сообщение Dryundel » 25.01.2022{, 16:19}

О как!
Iqubik, Вы в каком универе преподаете, коллега?
Это надо же так изречь! Уважуха!

tolika
Рядовой
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 07.11.2019{, 11:25}
Репутация: 8
Откуда: Магадан
Имя: Андрей

Таймер, нет входа сброса

#17

Сообщение tolika » 25.01.2022{, 17:34}

Ваш алгоритм до конца не ясен. Ваш вопрос, как создать таймеры для
пример.PNG
пример.PNG (6.75 КБ) 715 просмотров
выполнения?

Iqubik
Сержант
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 20.01.2020{, 06:10}
Репутация: 20
Откуда: Ставрополь
Имя: Николай

Таймер, нет входа сброса

#18

Сообщение Iqubik » 25.01.2022{, 18:38}

Dryundel писал(а):
25.01.2022{, 16:19}
О как!
Iqubik, Вы в каком универе преподаете, коллега?
Это надо же так изречь! Уважуха!
Раньше преподавал информационные дисциплины в ВУЗ МГГУ им. Шолохова, сейчас сам себе режиссер.

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ingwar писал(а):
25.01.2022{, 15:30}
Iqubik писал(а):
25.01.2022{, 14:44}
Так блок всё равно же одноразовый или я опять не понял?
Если это не сможете понять, то трудно будет объяснять словами...
СпойлерПоказать
Безымянный.png
Что любопытно - прочитать диаграмму я смог только после того как понял принцип. Правда скидка на то, что я впервые такого рода диаграммы состояний пробовал читать.

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Таймер, нет входа сброса

#19

Сообщение nalnik » 25.01.2022{, 20:20}

:smile14: :D
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

Аватара пользователя
AlexCrane
Капитан
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 20.10.2017{, 13:22}
Репутация: 294
Откуда: Ульяновск
Имя: Александр

Таймер, нет входа сброса

#20

Сообщение AlexCrane » 25.01.2022{, 20:40}

Iqubik, Пробуй
Вложения
TON_Res_(FBD).ubi
(174.36 КБ) 48 скачиваний
TOF_Res_(FBD).ubi
(182.88 КБ) 36 скачиваний
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....

Ответить

Вернуться в «Пожелания»