Индикатор потребляемой мощности

Измерение с помощью внешнего АЦП

Создаем свой блок. Вопросы, помощь знатоков.
Ответить
Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Индикатор потребляемой мощности

#1

Сообщение Sancho » 28.03.2019{, 16:57}

Дело было вечером, делать было придумал чем заняться.
Измерителей, как и методов, существует много.
В моём случае нагрузки или активные, или ёмкостные - блоки питания.
Смысл, идея:
Время измерения - 20мс, один период.
Делаем за это время 400 или 500 замеров тока и напряжения, каждый раз перемножая между собой и прибавляя к общей переменной, которую перед началом измерения обнуляем.
В итоге мы будем иметь сумму "площадей мощности" за 20мс.
Параллельно с этим - Urms, Umax, Irms...
Подход Р=Urms * Irms не катит, так как датчик напряжения может стоять не на нагрузке, а перед её регулятором.
Может где заблуждаюсь?

Микруха, 12 бит/2 канала MUX/200KSPS, в наличии, переходная плата едет.
Протокол общения с ADC122S021 - SPI, по даташиту до 16 мгц, заявленные характеристики - до 3.2мгц, буду пробовать на 4мгц.
Блок уже тестируется :)
Сопоставление единиц ацп и вольтам с амперами оставил на потом, на практикум :)
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

jorj22
Рядовой
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03.07.2018{, 16:08}
Репутация: 0
Имя: Юрий

Индикатор потребляемой мощности

#2

Сообщение jorj22 » 17.06.2019{, 22:40}

Уважаемый Sancho, как у вас обстоят дела с блоком ватметра. Вы не могли бы поделиться блоком. Спасибо и удачи в делах.