Требуется разработка на FLprog

Хотел бы вот такое устройство и программу...
Ответить
Flktrctq
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.01.2023{, 17:58}
Репутация: 0
Имя: Алексей

Требуется разработка на FLprog

#1

Сообщение Flktrctq » 16.01.2023{, 18:18}

Необходимо сделать автоматику управления вентиляцией
нужно предусмотреть:
Возможность устанавливать температуру подогрева воздуха в помещении.
Возможность устанавливать время работы системы и время простоя (например 15 мин работы, 15 мин простоя)
Вывод на экран температуры воздуха на улице и в помещении

Оборудование:
Вентилятор приточный, вентилятор вытяжной - https://www.ventkomfort.ru/vkk_100/
нагреватель - https://www.ventkomfort.ru/vozduhonagre ... lk_100_1_5_/

Логика работы системы следующая:
Приточный вентилятор стартует с мощностью 30% от номинальной (если на улице холодно, это позволит обогреть подаваемы объем воздуха) одновременно с нагревателем.
Измеряется температура воздуха в канале после нагревателя. Если температура выше установленной, тогда увеличивается мощность работы вентилятора до достижения установленной температуры.
Если вентилятор работает на полную мощность, а температура воздуха в канале выше установленной, тогда уменьшается мощность работы нагревателя до достижения установленной температуры.
При температуре 0 градусов на улице нагреватель перестает работать.
При температуре -30 вентиляция не работает.
Хочу узнать стоимость разработки.
По всем вопросам можно писать на почту: amn76@mail.ru либо в эту тему

ecoins
Полковник
Сообщения: 2923
Зарегистрирован: 12.02.2016{, 11:40}
Репутация: 453
Откуда: Шатура
Имя: Энвер

Требуется разработка на FLprog

#2

Сообщение ecoins » 16.01.2023{, 18:24}

Вопросы:
1.Правильно понимаю, что эта работа требуется организации, которая размещается в обособленном помещении?
2.Потребность работы возникла в период нынешних холодов или востребована всегда была?
3.Оборудование установлено или предстоит стадия проектирования, размещения, подключения?
4.Есть ли у Вас(или в организации, если это организация) опыт работы в FLProg?

Flktrctq
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.01.2023{, 17:58}
Репутация: 0
Имя: Алексей

Требуется разработка на FLprog

#3

Сообщение Flktrctq » 16.01.2023{, 18:46}

Это вентиляция в подвал частного гаража (нагревателем в 1,5 кВт особо не обогреешься).
Потребность возникла с момента покупки.
Оборудование не установлено.
Опыт работы в FLProg - минимален

WildCat
Лейтенант
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 04.06.2022{, 04:14}
Репутация: 48
Имя: Михаил

Требуется разработка на FLprog

#4

Сообщение WildCat » 16.01.2023{, 18:58}

Я 20 лет занимаюсь автоматизацией вентиляции, кондиционирования, отопления. Делал и автоматизацию котельных, ВЗУ, пожаротушения, дымоудаления.
Есть успешный проект автоматизации вентиляции (приточно-вытяжная система с рекуперацией и электрокалорифером), выполненный полностью в flprog.
Реализовать Вашу логику можно, но главный вопрос: каков бюджет разработки?

Flktrctq
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.01.2023{, 17:58}
Репутация: 0
Имя: Алексей

Требуется разработка на FLprog

#5

Сообщение Flktrctq » 16.01.2023{, 19:09}

WildCat, озвучьте свои цифры.

WildCat
Лейтенант
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 04.06.2022{, 04:14}
Репутация: 48
Имя: Михаил

Требуется разработка на FLprog

#6

Сообщение WildCat » 16.01.2023{, 19:14}

Flktrctq,
Шкаф автоматики будет стоить около 50 тыр.

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
И почему нужна реализация именно на flprog?

Возьмите программируемое реле Овен ПР200.

Flktrctq
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.01.2023{, 17:58}
Репутация: 0
Имя: Алексей

Требуется разработка на FLprog

#7

Сообщение Flktrctq » 16.01.2023{, 19:39}

WildCat, у меня есть КП от организации в пределах 20 тыр. (думаю ЩУ, который управляет 2-мя вентиляторами и нагревателем в 1,5 кВт это нормально)
Есть ардуино, именно поэтому хотел сэкономить на контроллере.
Про реле могу сказать, что в электронике я сам овен, поэтому мне это не поможет

MihailK
Сержант
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05.12.2020{, 23:42}
Репутация: 11
Имя: Михаил

Требуется разработка на FLprog

#8

Сообщение MihailK » 16.01.2023{, 19:41}

WildCat писал(а):
16.01.2023{, 19:17}
Возьмите программируемое реле Овен ПР200
Так его тоже нужно программировать.
А чем планируете регулировать обороты вентиляторов?
Flktrctq писал(а):
16.01.2023{, 18:18}
Логика работы системы следующая:
Вы наверное планируете хранить в подвале овощи, а может еще и фрукты. Если так то правильнее не логика, а например создание микроклимата для овоще хранилища. Тк логику можно сделать по Вашим хотелкам, а храниться не будет.

WildCat
Лейтенант
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 04.06.2022{, 04:14}
Репутация: 48
Имя: Михаил

Требуется разработка на FLprog

#9

Сообщение WildCat » 16.01.2023{, 19:43}

Flktrctq писал(а):
16.01.2023{, 19:39}
КП от организации в пределах 20 тыр.
Очень любопытно что организация предлагает за 20 тыр. ))

Значит я пас )

Есть ардуино - Вы хотите использовать решение, собранное на макетной плате?

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
MihailK писал(а):
16.01.2023{, 19:41}
Так его тоже нужно программировать.
Запрограммировать готовый контроллер ≠ сделать контроллер из ардуино и запрограммировать

MihailK
Сержант
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05.12.2020{, 23:42}
Репутация: 11
Имя: Михаил

Требуется разработка на FLprog

#10

Сообщение MihailK » 16.01.2023{, 19:45}

Flktrctq писал(а):
16.01.2023{, 19:39}
WildCat, у меня есть КП от организации в пределах 20 тыр.
20тыс это с вентиляторами по 6000р+ воздуховоды + автоматика + работа?

WildCat
Лейтенант
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 04.06.2022{, 04:14}
Репутация: 48
Имя: Михаил

Требуется разработка на FLprog

#11

Сообщение WildCat » 16.01.2023{, 19:47}

MihailK писал(а):
16.01.2023{, 19:41}
А чем планируете регулировать обороты вентиляторов?
Это кг мне вопрос?

Если да, то я бы заложил симисторный регулятор и ТТР для калорифера.

И да, вентилятор на 30% эксплуатировать категорически не рекомендую. Проживет он в таком режиме не долго.

Flktrctq
Рядовой
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16.01.2023{, 17:58}
Репутация: 0
Имя: Алексей

Требуется разработка на FLprog

#12

Сообщение Flktrctq » 16.01.2023{, 19:52}

MihailK, просто ШУ

artemka19
Лейтенант
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 03.09.2020{, 15:41}
Репутация: 216
Откуда: Питер
Имя: Артем

Требуется разработка на FLprog

#13

Сообщение artemka19 » 16.01.2023{, 23:36}

Flktrctq,
Саня Белов не знаком тебе?

vovka1973
Майор
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 14.02.2016{, 14:16}
Репутация: 42
Откуда: kazahstan

Требуется разработка на FLprog

#14

Сообщение vovka1973 » 17.01.2023{, 07:04}

Flktrctq писал(а):
16.01.2023{, 19:52}
просто ШУ
Раз нашли эту тему , значит интересно ,может с простого с начало начнете потом сложнее ,я это к чему ,а к тому потом за хочется еще чего нибудь добавить потом еще и что? каждый раз платить ? на макетке вам никто не соберет, собирать будете вы и с помехами бороться будете вы ,потом говорить что код который вам написали виснет наглухо ,ребята вам просто посоветовали на промышленном собрать без геморроя, а ардуино это геморрой о котором вы еще не знаете ,а если будут вам здесь делать плату с обвязкой и с прошивкой и с корпусом то думаю пром дешевле будет.
Изображение

MihailK
Сержант
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05.12.2020{, 23:42}
Репутация: 11
Имя: Михаил

Требуется разработка на FLprog

#15

Сообщение MihailK » 17.01.2023{, 08:52}

Как вариант попробовать, можно использовать китайский термостат W1209. Один контроль температуры на улице. Второй контроль температуры внутри. Третий контроль температуры воздуха после нагревателя. На реле можно организовать логику работы. Термостат W1209 работает достаточно надежно и стоит копейки.

Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
WildCat писал(а):
16.01.2023{, 19:47}
я бы заложил симисторный регулятор и
можно марку. Ручные видел, а с внешним управлением не попадались.

WildCat
Лейтенант
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 04.06.2022{, 04:14}
Репутация: 48
Имя: Михаил

Требуется разработка на FLprog

#16

Сообщение WildCat » 17.01.2023{, 10:01}

MihailK писал(а):
17.01.2023{, 08:54}
можно марку.
Вот, например.

https://electrotest.ru/production/speed ... ovent.html

Ответить

Вернуться в «Прием заказов»