Страница 1 из 1

И снова про счетчик

Добавлено: 01.11.2015{, 09:28}
Balzamalex
Спасибо за доработку счетчика. Но теперь явное неравноправие направлений  Изображение
При достижении верхнего значения появляется сигнал на выходе >L.
А как же нижнее значение? Нужен еще один выход, на котором сигнал будет при достижении нижнего значения счета. (или пусть появляется высокий сигнал на этом же выходе >L - но это менее желательно)

И снова про счетчик

Добавлено: 01.11.2015{, 11:38}
rw6cm
Balzamalex писал(а):При достижении верхнего значения появляется сигнал на выходе >L.
А как же нижнее значение?
Оно когда счет идет только в одном направлении, все нормально, но если использовать UD то...
Как раз вчера на этом и попался :)
В одном из проектов, в одной из плат, от общего генератора, счетчик брал сигнал, доходил до L ,
давал реверс на UD, обратный счет до 0, и по таймеру через UD запускался по новой.
А это, заливаю проект, - на выходе бред. Не пойму в чем дело, знаю что все работало Изображение
Заливаю через 1.10, все работает! Ну думаю приехали Изображение
Начал разбираться, а оно вон чё, счетчик пошел в минус, а алгоритм этого не допускал.
Пришлось ставить ограничение в обратном отсчете. Тогда и подумал.
Не плохо было бы если в счетчике была бы уставка на счет в обоих направлениях.
По хорошему можно сделать просто две уставки >L1, и >L2, и тогда можно выбирать диапазон хоть от - к +, хоть ++, - -.

И снова про счетчик

Добавлено: 01.11.2015{, 13:31}
Олег
rw6cm писал(а):По хорошему можно сделать просто две уставки >L1, и >L2, и тогда можно выбирать диапазон хоть от - к +, хоть ++, - -.
Это было-бы здорово.

И снова про счетчик

Добавлено: 01.11.2015{, 16:07}
support
Хорошая мысль. Подумаю над этим и в следующей версии постараюсь реализовать

И снова про счетчик

Добавлено: 01.11.2015{, 16:16}
kossn93
rw6cm писал(а):По хорошему можно сделать просто две уставки >L1, и >L2, и тогда можно выбирать диапазон хоть от - к +, хоть ++, - -
поддерживаю, хорошая была бы дороботка.

И снова про счетчик

Добавлено: 02.11.2015{, 21:30}
21vano11
Я бы еще добавил в параметрах счетчика возможность отключять счет ниже нуля. По примеру "Считать до 4294967295"

И снова про счетчик

Добавлено: 20.02.2016{, 21:16}
Naladchik
На мой взгляд, кроме предлагаемых выходных дискретных сигналов достижения порогового уровня L1 и L2, имело бы смысл ввести устанавливаемые извне или внутри блока верхний и нижний пороги счета, блокирующие счет вверх или вниз при достижении счетчиком соответствующих пороговых значений.

Добавлено (20.02.2016, 21:16)
---------------------------------------------
Ну и чтобы окончательно добить идею предлагаю предусмотреть в счетчике возможность превращать линейный счетчик в кольцевой.

И снова про счетчик

Добавлено: 24.02.2016{, 09:51}
Balzamalex
Сделал счетчик, вроде работает. Хотя, конечно, "промышленный" был бы лучше.

И снова про счетчик

Добавлено: 25.02.2016{, 20:36}
chmak2007
Из-за того что счетчик считает в минус пришлось переделывать весь проект, надо хотя бы сделать поставить считать до ...