Balzamalex писал(а):При достижении верхнего значения появляется сигнал на выходе >L.
А как же нижнее значение?
Оно когда счет идет только в одном направлении, все нормально, но если использовать UD то...
Как раз вчера на этом и попался
В одном из проектов, в одной из плат, от общего генератора, счетчик брал сигнал, доходил до L ,
давал реверс на UD, обратный счет до 0, и по таймеру через UD запускался по новой.
А это, заливаю проект, - на выходе бред. Не пойму в чем дело, знаю что все работало
Заливаю через 1.10, все работает! Ну думаю приехали
Начал разбираться, а оно вон чё, счетчик пошел в минус, а алгоритм этого не допускал.
Пришлось ставить ограничение в обратном отсчете. Тогда и подумал.
Не плохо было бы если в счетчике была бы уставка на счет в обоих направлениях.
По хорошему можно сделать просто две уставки >L1, и >L2, и тогда можно выбирать диапазон хоть от - к +, хоть ++, - -.