Найдено 3 результата
- 17 апр 2025, 23:04
- Форум: Modbus
- Тема: Не "изменяется" Slave адрес.
- Ответы: 7
- Просмотры: 535
Re: Не "изменяется" Slave адрес.
Попробуйте этот проект в 7 версии загрузить, должно помочь библиотеки в версиях разные в 8 версии с Modbusom беда.
Спасибо за совет! Установил 7.5.2, перезабил переменные и создал подключение modbus rtu, сразу обратил внимание, что в этой версии "индекс" у slave становится равным заданному ...
- 16 апр 2025, 19:21
- Форум: Modbus
- Тема: Не "изменяется" Slave адрес.
- Ответы: 7
- Просмотры: 535
Re: Не "изменяется" Slave адрес.
Если slave выходит на связь и исправно выполняет команды исключительно по адресу 1 . то его Адрес 1. (*_*) откуда Вы взяли 86?
Я принудительно задаю slave адрес в flprog = 86, т.к. использую большое количество устройств. Можете убедиться в этом, посмотрев приложенный скетч и проект. Но arduino ...
- 15 апр 2025, 23:12
- Форум: Modbus
- Тема: Не "изменяется" Slave адрес.
- Ответы: 7
- Просмотры: 535
Не "изменяется" Slave адрес.
Всем добрый день!
Подготовил проект в Flprog для организации связи по Modbus RTU между Arduino nano (slave) через автоматический преобразователь XY-017 (без PE/DE пина) к Овен ПЛК (master) для управления шаговым двигателем на клапане приточной вентиляции. RX/TX на Arduino используются отличные от ...
Подготовил проект в Flprog для организации связи по Modbus RTU между Arduino nano (slave) через автоматический преобразователь XY-017 (без PE/DE пина) к Овен ПЛК (master) для управления шаговым двигателем на клапане приточной вентиляции. RX/TX на Arduino используются отличные от ...