На Вашей схеме New Schematic K7,R8 твердотельные реле?
Найдено 12 результатов
- 10 окт 2024, 21:36
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- 08 окт 2024, 22:46
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Однако в Вашей схеме применены электромагнитные пускатели аналог моим.Вы сами себе противоречитеjonik22sm писал(а): 07 окт 2024, 00:38 Часто при переключении будет уходить в перезагрузку
Вот рабочая
9.png
АВР.png

- 08 окт 2024, 22:40
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
ESP будет перезагружаться пока Вы не исправите ошибку подключения силовых контакторов. В момент вкл/выкл особеннов в выкл будет бросок импульса это искра. Поэтому для включения и отключения силовых контакторов используйте симистр или твёрдотельное реле
Может Вы хотели написать за место подачи ...
- 07 окт 2024, 23:22
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Хотелось бы узнать об этом многом.Хотя бы часть
- 07 окт 2024, 23:20
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
ESP будет перезагружаться пока Вы не исправите ошибку подключения силовых контакторов. В момент вкл/выкл особеннов в выкл будет бросок импульса это искра. Поэтому для включения и отключения силовых контакторов используйте симистр или твёрдотельное реле
Благодарю. С такой проблемой я тоже ...
- 07 окт 2024, 18:48
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Признаю ошибался ,думал ошибка в обозначениях контактов , интересное решение с контакторами. Если N проводник подключить через клеммную колодку ,то освободятся контакты R1-R2,которые можно использовать для обратной связи с контролером . Реле А5 всегда под напряжением ,со временем может обмотка ...
- 07 окт 2024, 14:46
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Вторая схема правильная ,есть цепи блокировки и детектор напряжения лучше сделан ,на первой силовую часть переделывать нужно ,есть госты как правильно состояние контактов на схеме рисовать. Здесь можно ознакомится с устройством АВР. . На схеме А и В ,источник 2 не долго переделать под однофазный ...
- 07 окт 2024, 14:41
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Более конкретнее.Из-за чего будут сбои?
- 07 окт 2024, 14:35
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Добрый день.Схема в шапке это вольное изложение.Стандартов в обозначениях я и не старался придерживаться.Схемное решение силовой части было взято из одного китайского изделия.См.шапку.Предполагается , что монтажник АВР сделает блокировки.
- 06 окт 2024, 20:12
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Блокировки цепей управления пускателем не нужны.Что они должны блокировать?
Внимание!Напряжение 220 вольт ОПАСНО ДЛЯ вашей ЖИЗНИ
Автор не несет ответственности за риски связанные с повторением этой схемы.
Схема разработана по принципу КАК ЕСТЬ.
Для свободного распространения
Внимание!Напряжение 220 вольт ОПАСНО ДЛЯ вашей ЖИЗНИ
Автор не несет ответственности за риски связанные с повторением этой схемы.
Схема разработана по принципу КАК ЕСТЬ.
Для свободного распространения
- 06 окт 2024, 20:07
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Re: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Принцип "Как есть"Нарисуйте и реализуйте свою схему.А это компромисс.
- 06 окт 2024, 19:00
- Форум: Проекты различных устройств на ESP8266 / ESP32
- Тема: Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
- Ответы: 30
- Просмотры: 1816
Автоматический ввод резерва Для дизель/бензогенераторов до 8КВТс функцией автозапуска
Схема не реализована в железе.Статус ОЧЕНЬ НИЗКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
AVR BOR ESP8266Ver7.flp
Для подключения в трехфазную домашнюю линию ,однофазного генератора
Внимание!Напряжение 220 вольт ОПАСНО ДЛЯ вашей ЖИЗНИ
Автор не несет ответственности за риски связанные с повторением этой схемы.
Схема ...
AVR BOR ESP8266Ver7.flp
Для подключения в трехфазную домашнюю линию ,однофазного генератора
Внимание!Напряжение 220 вольт ОПАСНО ДЛЯ вашей ЖИЗНИ
Автор не несет ответственности за риски связанные с повторением этой схемы.
Схема ...