при такой схеме включения и измерения даже теоретически нельзя получить точность выше 1°С.
для 12 бит АЦП и максимальном уровне напряжения на АЦП 3,3В имеем разрешение 0,8 мВ/ед.АЦП.
для диапазона 0..30°С имеем разбег напряжений 83 мВ. Это соответствует 103 единицам АЦП.
или 2,76 мВ/°С или 3 ед ...
Найдено 556 результатов
- 25 июн 2025, 17:19
- Форум: Пользовательские контроллеры
- Тема: Народное программируемое реле
- Ответы: 884
- Просмотры: 46025
- 25 июн 2025, 17:09
- Форум: Пользовательские контроллеры
- Тема: Народное программируемое реле
- Ответы: 884
- Просмотры: 46025
Re: Народное программируемое реле
Поясняю- напряжение на делители не линейно от сопротивления на терморезисторе Ut=Uопр*Rt/Rt+Rэталон
Где-то у вас ошибка.
Скриншот 25-06-2025 170029.jpg
Вот график изменения напряжения на терморезисторе в зависимости от температуры. Да, есть некоторая нелинейность, но не так как у вас ...
- 23 июн 2025, 00:44
- Форум: Пользовательские контроллеры
- Тема: Народное программируемое реле
- Ответы: 884
- Просмотры: 46025
Re: Народное программируемое реле
На картинке видно что сопротивление меняется не линейно в зависимости от напряжения на делители (или наоборот),
Поясните это.
Откуда взялась нелинейность?
Характеристика РТ1000 практически линейная, делитель напряжения - это так же устройство с линейной характеристикой. Однако у вас почему-то ...
- 07 июн 2025, 03:48
- Форум: Спросить у знатоков
- Тема: Плата, выполенение по условию
- Ответы: 32
- Просмотры: 1790
Re: Плата, выполенение по условию
Такое управление выходом в плате по условию некорректно. Есть условие включения, но нет выключения.
Условное управление не тут не нужно, и оно выполнено не верно. Отсюда и ошибка.
Условное управление не тут не нужно, и оно выполнено не верно. Отсюда и ошибка.
- 06 июн 2025, 20:26
- Форум: Пользовательские контроллеры
- Тема: Народное программируемое реле
- Ответы: 884
- Просмотры: 46025
Re: Народное программируемое реле
Пардон, я посчитал разрядность АЦП 10 бит
- 06 июн 2025, 19:53
- Форум: Пользовательские контроллеры
- Тема: Народное программируемое реле
- Ответы: 884
- Просмотры: 46025
Re: Народное программируемое реле
И кстати, если не хочется делать источник тока, можно взять TL431, и использовать источник стабильного напряжения.
Ну или собрать источник тока на tl431. Как бы микросхема специально для этого обученная. И стоит копейки.
Ну или собрать источник тока на tl431. Как бы микросхема специально для этого обученная. И стоит копейки.
- 06 июн 2025, 19:41
- Форум: Пользовательские контроллеры
- Тема: Народное программируемое реле
- Ответы: 884
- Просмотры: 46025
Re: Народное программируемое реле
У РТ1000 очень небольшое изменение сопротивления (примерно 4 Ом на градус). Разрешающая способность АЦП есп32 примерно 3-4 мВ на 1 единицу АЦП. Что примерно соответствует ошибке минимум в 1 градус. Учитывая флуктуации тока, шумы измерительные и собственные шумы АЦП, то погрешность измерений будет 3 ...
- 06 июн 2025, 02:55
- Форум: Спросить у знатоков
- Тема: Плата, выполенение по условию
- Ответы: 32
- Просмотры: 1790
Re: Плата, выполенение по условию
Вообще, при описанной логике насос должен один раз включиться и более не выключаться.
В качестве предположения:
В программе применен триггер SR, т.е. триггер с защелкой с приоритетом установки.
Но если в описании триггера есть ошибка и это RS триггер (приоритет сброса), то выход никогда не ...
В качестве предположения:
В программе применен триггер SR, т.е. триггер с защелкой с приоритетом установки.
Но если в описании триггера есть ошибка и это RS триггер (приоритет сброса), то выход никогда не ...
- 06 июн 2025, 02:48
- Форум: Спросить у знатоков
- Тема: Плата, выполенение по условию
- Ответы: 32
- Просмотры: 1790
Re: Плата, выполенение по условию
Для болевой переменной ==1 и !=0 это одно и то жеAlexander1 писал(а): 06 июн 2025, 02:23 В условии платы можно поставить, переменная равна единице или не равна нулю, это ведь одно и тоже?
- 05 июн 2025, 23:23
- Форум: Спросить у знатоков
- Тема: Плата, выполенение по условию
- Ответы: 32
- Просмотры: 1790
Re: Плата, выполенение по условию
Очень странная конструкция.
1. в чем смысл SR триггера, если на обоих входах состояние 1? Триггер выдаст 1 и так останется.
2. Зачем выводить надписи на дисплей таким образом? Можно ж переменную менять в зависимости от того, какое сообщение нужно отправить
3. Зачем вообще нужна вторая плата? Можно ...
1. в чем смысл SR триггера, если на обоих входах состояние 1? Триггер выдаст 1 и так останется.
2. Зачем выводить надписи на дисплей таким образом? Можно ж переменную менять в зависимости от того, какое сообщение нужно отправить
3. Зачем вообще нужна вторая плата? Можно ...
- 03 июн 2025, 22:21
- Форум: Темы от автора
- Тема: Flprog 9.3.12 тест
- Ответы: 274
- Просмотры: 13278
Re: Flprog 9.3.12 тест
Ауди - хорошая машина. Когда едет.
Но вот когда что-то отвалится - никогда не угадаешь. И замучаешься ремонтировать. И невероятные инженерные решения, сделанные через антифасад. И требует очень щепетильного обслуживания.
А ГАЗ-21, пока полностью не сгниет, едет. )
Была у меня Ауди, в курсе
Но вот когда что-то отвалится - никогда не угадаешь. И замучаешься ремонтировать. И невероятные инженерные решения, сделанные через антифасад. И требует очень щепетильного обслуживания.
А ГАЗ-21, пока полностью не сгниет, едет. )
Была у меня Ауди, в курсе

- 02 июн 2025, 10:48
- Форум: Modbus
- Тема: Modbus 9.3.12
- Ответы: 117
- Просмотры: 5699
Re: Modbus 9.3.12
Вообще должно быть Re/De
RE (receiver enable) и DE (driver enable)
RE (receiver enable) и DE (driver enable)
- 13 май 2025, 09:58
- Форум: Спросить у знатоков
- Тема: Как прошить STM32H743VIT6 в FLProg.
- Ответы: 42
- Просмотры: 2247
- 04 май 2025, 20:28
- Форум: Команда ecoins
- Тема: ЭкоСреда ecoins - сенсоры и расширители
- Ответы: 43
- Просмотры: 2844
- 04 май 2025, 19:36
- Форум: Команда ecoins
- Тема: ЭкоСреда ecoins - сенсоры и расширители
- Ответы: 43
- Просмотры: 2844
Re: ЭкоСреда ecoins - сенсоры и расширители
Насчет п.4 полностью согласен. Можно еще на стороне приема резистор низкоомный поставить, чтоб ток в цепи увеличить.
- 04 май 2025, 19:09
- Форум: Команда ecoins
- Тема: ЭкоСреда ecoins - сенсоры и расширители
- Ответы: 43
- Просмотры: 2844
Re: ЭкоСреда ecoins - сенсоры и расширители
Речь про NST1001.
Рекомендации производителя.
У этого датчика производится просто подсчет импульсов за определенный период времени.
Если будут помехи на линии, то о точности показаний можно забыть. Контрольной суммы как в ds18b20 просто нет.
Ну не совсем так.
1.Искажение одиночного ...
- 04 май 2025, 17:06
- Форум: Команда ecoins
- Тема: ЭкоСреда ecoins - сенсоры и расширители
- Ответы: 43
- Просмотры: 2844
Re: ЭкоСреда ecoins - сенсоры и расширители
Речь про NST1001.
Рекомендации производителя.
У этого датчика производится просто подсчет импульсов за определенный период времени.
Если будут помехи на линии, то о точности показаний можно забыть. Контрольной суммы как в ds18b20 просто нет.
Рекомендации производителя.
У этого датчика производится просто подсчет импульсов за определенный период времени.
Если будут помехи на линии, то о точности показаний можно забыть. Контрольной суммы как в ds18b20 просто нет.
- 04 май 2025, 13:10
- Форум: Команда ecoins
- Тема: ЭкоСреда ecoins - сенсоры и расширители
- Ответы: 43
- Просмотры: 2844
Re: ЭкоСреда ecoins - сенсоры и расширители
Максимальная длина линии для этих датчиков 2мmontirovka писал(а): 04 май 2025, 08:06
Если я планирую установить 15-20 датчиков разнесенных на первом, втором, третьем и четвертом этажах. Сколько надо будет провода? Бухта точно, а то может и больше. До 4 этажа 15 метров с поворотами.
- 02 май 2025, 22:59
- Форум: Электронщикам - Непрограммистам
- Тема: Детектирование отрицательного напряжения
- Ответы: 15
- Просмотры: 795
Re: Детектирование отрицательного напряжения
Если надо только такую величину детектировать, то оптопара.Ursinoid писал(а): 02 май 2025, 22:57 Да, мне надо определять только н6аличие отрицательного напряжения -12 вольт. А вообще за ответы спасибо буду пробовать!
- 02 май 2025, 19:30
- Форум: Электронщикам - Непрограммистам
- Тема: Детектирование отрицательного напряжения
- Ответы: 15
- Просмотры: 795
Re: Детектирование отрицательного напряжения
Для детекции -0,1В и -100В будут разные подходы.
Средствами флп это реализовать можно, но только при наличии схемы детекции. Входы контроллеров могут принимать только положительное напряжение в заданных пределах.
Средствами флп это реализовать можно, но только при наличии схемы детекции. Входы контроллеров могут принимать только положительное напряжение в заданных пределах.