Изменённый вариант блока пользователя Boroda.
нет конечно, 75гр уже не особо подержишься, а если еще туда добавим температуру теплоносителя, ведь его температура является нулевой точкой, а не 0 °С. То получим температуру отходящих сильно за 100. И да, эксплуатация котла с конденсированием сильно вредит ему, особенно если топливо дизельное. Там мы вообще змеевик серной кислотой поливаем.
поправка не серной а азотная))
Если это делу поможет ....хотя по мне так какая разница)))......там итальянцы стоят горелки....до мегаватта мощностью (ecoflam)они не модуляционные они просто двух ступенчатые!
- вот и нужно управлять малым/большим горением. Выкинуть капилярку, поставить ОВЕНский 2трм1, или на атмеге...
Позволяет. И регулярно покупаю. Газовый котел - это не дверной звонок, и вопросы безопасной эксплуатации должны быть на уровне.Artem851213 писал(а): ↑04.04.2024{, 17:21}неужели вам характер позволит....купить овен....или еще какую нибудь хрень....и упустить момент рождение своего чудо.....
Ваши сообщения очень позитивны и энергичны. Если в таком же ключе Вы готовы создавать проект, то мы готовы включиться в такой проект, если у него будут признаки универсальности (для масштабирования).
Теплоснабжением и энергосбережением мы занимаемся много лет и такой проект как у Вас интересен.Artem851213 писал(а): ↑04.04.2024{, 19:42}ecoins, спасибо!!!давайте только рад!!...универсальности много!!!там даже циркуляционные насосы будут иметь разные ступени мощности. Если в теме то должны понимать что такое звезда!!треугольник)))а еще на одной фазе та же звезда с треугольником))).....все это дело хочется централизовать ...и на экранчик nextion 5*/// еще охота привинтить уличный датчик днт 22 .....сделать погод зависимое управление.....и главное самое сложное на мой взгляд....с сотки приложенице для всего этого деяния!!....
После 22 года - Китай.
С 2003 года занимаюсь автоматизацией вентиляции, отопления, противопожарными системами, котельными.Artem851213 писал(а): ↑04.04.2024{, 19:42}еще кем Вы работаете!?....если не секрет конечно....надо знать с кем имею дело?
Около 3 МВт.Artem851213 писал(а): ↑04.04.2024{, 19:42}2500 примерно кв.м.....и по факту еще и потолки под 6 метров!!!....теперь сам вопрос.....Какой на Ваш взгляд должен стоять котел....
Добрый день!....это офисные помещения!!....не склады....там есть и ангар и панели и кирпичные здания....почти везде стоят регистры....в общем по теплоизоляции "среднее все"....можно подробнее!!!Прошу Вас...какой котел ?горизонтальный ,вертикальный...какая горелка.....можете даже названиями оперировать....хочется узнать Ваш взгляд на такой обьект!!!если еще какието вводные нужны ....без проблем только скажите!!!сильно точности не нужны....это просто задача для понимания!!!
На это ответить можно коротко.....я не говорил что пренебрегаю безопасностью котлов!!!больше скажу я никогда не доверяю любой автоматике....будь то будет самоделка или готового решения типа ОВЕН....или пульта будеруса ....я и мои люди все мы считаем любой котел должен иметь ....плавкий предохранитель от козы....термопредохранитель от критической температуры.....сбросной механический клапан от повышенного давления ...и давайте впредь ...не будем заводить разговоры об элементарных вещах...если нужна лекция о горелках их степенях предохранения ...надо обсудим!!....
признаюсь профан я в этом и тут нечего стыдится...нормально все учимся)))....есть и время и место и возможность это делать и внедрять а не пользоваться готовыми решениями...просто везде ньансы есть и охота сделать качество...
здраствуйте!!!это да частотник вещь хорошая ....но увы дорого богато)))пускателями прекрасно проблема решается
я так понимаю 2 котла рабочие один резерв?.....какие котлы?можете поподробнее ...что за шгрп планируете....горелки? тоже интересно!!ecoins писал(а): ↑04.04.2024{, 20:39}Но у нас есть офисное здание под автоматизацию 4-этажа 16000куб.м.
Источник теплоснабжения пока централизованное (качественное регулирование, график 105/70) но планируем установку трех газовых котлов, в этом году возможно газ все же подведут - долгое согласование трассы).
Вы очень убежденный человек. Многочисленные !!! дополнительное подтверждение. И это замечательно.Artem851213 писал(а): ↑05.04.2024{, 10:24}здраствуйте!!!это да частотник вещь хорошая ....но увы дорого богато)))пускателями прекрасно проблема решается
и система не мгновенная же !!!так что нет смысла в частотнике ....да если брать именно этот обьект о котором прошу пид.....то да там все насосы, горелки везде три фазы.
На форуме много людей которые помногу лет работают и с разными с Овенами (условно 4-е поколения устройств управления), и ПЛК Simens,Sсhneinder,Delta,Mitsubishi и пр. Мы из этой группы людей. Разработчик FLProg очень глубоко погружен в работе сложных систем автоматизации разных ПЛК и соотвественно ясно представляет достоинства и недостатки традиционных систем автоматизации на ПЛК.Artem851213 писал(а): ↑05.04.2024{, 11:41}читаю литературу по овен....интересные конечно вещи!!! Энвер Вы знакомы с ОВЕН?
После этих слов можно прекращать диалог. Он неконструктивен.Artem851213 писал(а): ↑05.04.2024{, 10:24}больше скажу я никогда не доверяю любой автоматике....будь то будет самоделка или готового решения типа ОВЕН....или пульта будеруса ....я и мои люди все мы считаем любой котел должен иметь ....плавкий предохранитель от козы....термопредохранитель от критической температуры.....сбросной механический клапан от повышенного давления ...