Страница 1 из 1
HX711
Добавлено: 07.06.2018{, 09:34}
arisov77
Выкладываю четыре варианта блоков (Code) для обработки АЦП НХ711. Описание - в блоках.
Доп. инфу по созданию этих блоков и примеры использования можно посмотреть
здесь и
здесь
HX711
Добавлено: 29.06.2018{, 11:00}
vaxo_09
Уважаемый автор блока! Спасибо огромное за ваш блок, он мне очень помог в моем проекте. Есть такой вопрос: у меня четыре тензодатчика с допустимым макс. весом 50 кг. Когда делаю калибровку на вес напр. до 20 кг. с коефициентом усиления 3, все вроде бы нормально, но кодга имеется большой вес для калибровки (напр. 40 кг.) уже появляются неверные показания. Не подскажете, в чем дольжна быть проблема?